ASPCN防雷技术论坛

标题: 计算机外壳接地一定要求使用6平方铜线吗? [打印本页]

作者: skyhawk    时间: 2004-8-17 16:52
标题: 计算机外壳接地一定要求使用6平方铜线吗?
我们这里防雷中心的说,计算机和网络机柜的外壳一定要用6平方以上的铜线来接地,据说是根据国标来的,我翻了翻手头的国标,没见到具体的规定。谁知道他们根据哪门子国标。另外,如果真的规定一定要用6平方以上的铜线,其计算依据是什么?
作者: 坐怀不乱    时间: 2004-8-17 17:10
防雷中心有很多人都不懂防雷的了,他们只知道接地线越粗越好了,不过我看到防雷技术标准规范汇编2001版631页上有此内表格。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-17 22:17
哈哈,有时明知标准,还是愿意用粗一号的,因为用粗的绝对没害处,成本增加很少,工程保险度高了自己麻烦也少!
作者: ASP    时间: 2004-8-18 09:20
gb50343-2004
作者: lixunhuan    时间: 2004-8-18 15:11
看你是用什么材料。在局部连接,铜的6MM2 铝10MM2 钢16MM2
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-18 15:41
见GB /T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》表3。

防雷中心的要求不对。


作者: bee    时间: 2004-8-21 22:37
防雷中心要求无错,GB50057-94内也有提及。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-8-24 02:14
下面引用由通天雷神2004/08/18 03:41pm 发表的内容:
见GB /T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》表3。
防雷中心的要求不对。

我手头没有这本书,你能发上来或说一下吗?拜托。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 17:12
下面引用由bee2004/08/21 10:37pm 发表的内容:
防雷中心要求无错,GB50057-94内也有提及。

拿GB50057-94内的条文出来。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 17:41
CECS 72:97《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》
——这个标准看过吗?

看GB/T 50312—2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》也可以。

6mm2是针对LPZ1到LPZ2过度处的等电位连接。

而在LPZ2内的设备的接地,用多少平方的?标准没有规定。
而在计算机机房类的标准中,可以使用4mm2的,见上述标准。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2