机房内设备有:
ups            1台
服务器         6台
路由           1只
光纤收发器     2只
防火墙         1只
ddn专线        1条
主交换机       1只
adsl           1条

我有如下的问题:
一、是否需要为ups的输入做两级输入防雷保护。1)、使用雷击电流放电器对直击雷进行防护。2)、使用浪涌电压雷电放电器对雷电流进一步吸收。两级输入保护有关的中高档产品的估价是多少?

二、机房内的设备,如服务器、交换机、路由器等是否也需要采用上述的两级电源输入防感应雷,或者就采用浪涌电压雷电放电器来防雷。

三、ddn专线、adsl和整个机房内的网络应该怎样来防雷,有关的中高档产品估价是多少?
麻烦大家帮我看看,我们机房防雷需要哪几种产品,数量和价格分别是多少?
由于我对于防雷这项工程完全是门外汉,所以如果我漏掉什么,大家也提一下


作者: 斯峰    时间: 2004-8-18 20:38
机房内有配电箱吗?
作者: 斯峰    时间: 2004-8-18 20:57
机房雷电防护措施
1、电源防雷
电源设备和电源线容易遭受雷电波和感应雷的破坏,作为提供电源供电的关键设备,需加装三级保护装置以提高供电的可靠性。
第一级保护选用100KA的避雷器一套,在其前端串接一只C65N-3P-63A空气开关,安装在楼层的总配电箱内。
第二级保护选用的避雷器用以限制第一级的雷电残压.响应时间小于25ns、允通电流40KA(8-20μs),在其前端串接一只C45N-3P-32A空气开关,安装在机房的配电箱内,第三级保护选用插座式防雷器,安装在机房的重要设备(服务器、 路由、光纤收发器、ddn专线、主交换机 、adsl)前端,以对重要设备进行精细保护。
2、信号系统防雷
在机房DDN专线、宽带网线的接口设备处安装信号保护防雷器;
在交换机到服务器之间安装信号保护防雷器。
3、等电位连接
在防静电地板下敷设均压环,与大楼主筋相连,材料使用30×3mm铜带。均压环与机房工作地及机房内没有接地的机架、设备外壳、地板龙骨、电缆桥架等以最短的线路进行等电位连接,并且和大楼的总地网连通。

综上所述,材料清单如下:
一级避雷器一套,
二级避雷器一套,
三级避雷器12只,
DDN信号保护器1只,
ADSL信号保护器1只,
服务器信号保护器6只,
其他一些辅材。
关于价格我就不说了,因为各种避雷器的价格不同,看你所使用的是哪家的而定吧,数量大概就这些了。


作者: 斯峰    时间: 2004-8-18 21:02
以上是我的个人观点,大家觉的哪些地方不足,请提出来,这样我设计的时候就可以多些参考了。

TO:CAYLP  我看你提到了中高档产品,上面方案中,避雷器可以采用有声光报警型的,这样哪个地方的避雷器坏了,就很容易维护了。


作者: caylp    时间: 2004-8-19 08:53
谢谢斯峰大哥,你的回答让我明白了许多
另外我想问一下:
避雷产品需要那些相关的机构检测过,才属于合格产品。
是不是每家公司都可以作防雷,还是要有相关的资质才行。
作者: 斯峰    时间: 2004-8-19 20:39
一般避雷器有多种检测机构,信息产业部的、邮电部的、铁道部的。。。一般避雷器都经过信息产业部的检测,有检测认证和测试报告,基于检测机构有很多部门,所以避雷器厂商很少能通过所有检测机构的检测,原因就是检测费用是很高的,而且各厂商的市场定位不同。
避雷器进入市场也需要销售许可证的。
关于资质规范上是有要求的,设计和施工有甲级的还有乙级的,防雷工程根据保护对象的不同和重要性分一类建筑物、二类建筑物和三类建筑物。你们机房的防雷一般属于三类防雷,持有乙级资质就可以施工了。
你可以找防雷相关规范看看就会明白很多了。这个论坛里就有,技术标准/政策法规 栏目去看看吧。。
作者: caylp    时间: 2004-8-20 08:58
[这个贴子最后由caylp在 2004/08/20 09:40am 第 1 次编辑]

斯峰大哥,你是不是作防雷项目的?
你们公司的产品报价分别是多少?

光纤收发器的输出是否需要做信号防雷,


作者: 斯峰    时间: 2004-8-20 20:06
我是做防雷的,但要看你是哪里的,报价就很抱歉了,我不能公开的。做方案时都会做个预算的。
光纤收发器的输出输入有的都是采用光纤同轴,不知你们机房的输出是采用何种的。
作者: 斯峰    时间: 2004-8-24 21:26
你在其他论坛也发过这样的帖子吧?
作者: caylp    时间: 2004-8-25 14:15
是的,目的是想快点解决问题啊
作者: 斯峰    时间: 2004-8-25 19:07
说的好啊,关于布线文中没提啊?我是按照一路进线替他考虑的,我只针对保护机房啊,所以就把第一级安装在楼层的配电箱里了,关于100KA的泄流量问题,我们一般都采用60KA的泄流量,而且不一定必须用间隙型的啊?况且型号我也没有明说啊。
最后在问一下,关于分流计算,是不是每条线是25KA啊?是这样算的吗?

作者: 郁冬    时间: 2004-8-27 14:16
高手云集啊!
作者: 斯峰    时间: 2004-8-27 20:55
分流说的不错,很好啊。关于规范我会看看的。谢谢你了。
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-30 10:27
下面引用由郁冬2004/08/27 02:16pm 发表的内容:
高手云集啊!

学,如逆水行舟,不进则退。需要天天努力,不自满,而后才会略有所得。
作者: caylp    时间: 2004-8-30 14:34
太复杂了,看不懂
作者: 斯峰    时间: 2004-9-8 19:58
TO :肥狼:
GB50057-94里已经规定了在LPZ0区与LPZ1区间安装的SPD要用符合I级分类试验的产品,也就是说是要符合10/350波形的产品,现有的产品中除了间隙型的能满足外我不知道还有哪类产品可以用。
。(见标准40页)

后面的一句我赞成,
该规范只是个基本的规范罢了,还有其他各种规范啊?如行业规范,我记得通信的就没有硬性规定第一级必须采用10/350波形的。8/20的也可以的啊。根据情况吧


作者: 斯峰    时间: 2004-9-8 20:01
要不是这样的话,怎么会有这么多的厂家所标的都是B类避雷器呢?其所出示的也不过是经8/20波形测试通过的。
作者: 通天雷神    时间: 2004-9-10 12:49
下面引用由斯峰2004/09/08 08:01pm 发表的内容:
要不是这样的话,怎么会有这么多的厂家所标的都是B类避雷器呢?其所出示的也不过是经8/20波形测试通过的。

不见得。10/350测试的报告也很多。
作者: hclmm    时间: 2004-9-10 19:42
看了半天,头都大了。发现一个问题,根据国标GB 50343第5.4条表格中,第一级不是写的很清楚可以选10/350和8/20波形的吗???
只是标称放电电流的大小不同罢了,
关于第一级他只说了选100KA的,而没有说是选用那种实验波形的避雷器,要是选用的是10/350波形的是大了点,因为GB 中10/350的避雷器第一级标称放电电流只要大于15KA就好了(按B级选的),要是是8/20的避雷器选100KA一点也不大,因为GB中规定第一级的标称放电电流是大于50KA,所以选100KA 就不大了。以上是小弟的愚见,望高手指点谢谢!!!!HOHO~~~~………^^;)
作者: 斯峰    时间: 2004-9-10 19:54
所以,第一级也可以选用8/20波形的了,并不是一定要经过10/350波形测试通过的才行。根据需要吧

作者: hclmm    时间: 2004-9-10 19:59
大胆提个问题!因为这个机房用了光收发机,可以肯定是光纤进线。而服务器和交换机又都在机放内,按照本方案来说需要在交换机和服务器之间加装信号避雷器,我想请问的是加装了有什么用??交换机和服务器之间的电缆又不长,况且又没有过电压和过电流从室外进入机房,要是这需要加装信号SPD的话,那服务器和终端不是都要加了?
   还有就是他用的光纤进线,光纤分为2种,一种是只传输光信号的,一种是传输光信号还要远程供电的两种,要是是后面这种,需要将光纤的加强芯、屏蔽层接地,要不。。。。。。嘿嘿!!!!!!!请大家多提意见谢谢1!!!!!!感激不尽!!
作者: hclmm    时间: 2004-9-10 20:36
还有一点,要是服务器和终端距离较远,传输线在LPZO区内传输距离较长(L大于50米)时,就需要在服务器和终端之间安装一个信号SPD。关于为什么L规定要大于50米,我明说,不是在GB中看到的,是在杨金夕主编,戴绍基主审的《防雷、接地及电器安全技术》中看到的,对于他说的话,我信!!!!
作者: hclmm    时间: 2004-9-10 20:51
忘记说了,就是关于通流量的选择的问题,通流量的选择要考虑当地气候因素、雷暴日的大小、最好在查一下历年来当地最大雷电流的强度、还有就是地理环境等因素。我主张第一级安装100KA/相(8/20)以上或50KA/相(10/350)以上的电源SPD,这是根据GB 50343中规定选择的。
引用“我们一般都采用60KA的泄流量,而且不一定必须用间隙型的啊?”
要是用60KA的开关型我没意见,要是限压型。。我不太赞同。理由同上。
要是用60KA的限压型出了问题就不好说了,一看方案就不满足GB,责任可能只有自己负责了,那就不大好了吧!其实我想并不是设计人员不懂这些,只是因为现在防雷市场竞争激烈,而用户大多不了解这些,只关心价钱,对于防雷效果,你给他说好他就觉得好,你说不好他就觉得不好。选择小通流量的避雷器在价钱上有优势,容易中标!而安全系数相对较小!
注:俗话说:说的多错的多,今天小弟在各位前辈面前说了这么多,肯定有错,望大哥大姐们,多多指点!谢谢!!:)HOHO~~~~~~~~~~~~
作者: thfl    时间: 2006-2-28 21:56
第一级必须采用10/350波形的?8/20的也可以的啊。根据情况吧



作者: 清洁工    时间: 2006-3-1 00:22
 肥狼 :
 早晨好!!!
 
http://www.hotik.com/sign.png

 楼主按肥狼的意见,没错!


作者: 气象0202    时间: 2006-4-12 11:03
一级安装100KA有点黑吧???呵呵,好象还有机房内的屏蔽管,没有提到吧???布线!!!