ASPCN防雷技术论坛

标题: 急待解决的问题 [打印本页]

作者: bee    时间: 2004-8-21 23:46
标题: 急待解决的问题
有一人工地网设计图纸为埋深1米,但现场只能做到60~70CM,请问有何种方法减少跨步电压的产生。
作者: 斯峰    时间: 2004-8-22 11:00
为什么啊?继续朝下挖吧
作者: 深海泉    时间: 2004-8-23 17:03
能否说的清楚一些,你这样问问题,别人很难说的清楚的,跨步电压和接触电压主要取决于表土的土壤电阻率(相关计算参见DL/T 621-1997),所及建议你如果实在不行你可以在表土做做文章,比如,撒发土壤电阻率较高的土壤或者沥青等电阻率高的物质,还可以将水平接地体多多敷设,也可以在网格中安放扁铁或者其他接地体(可以不和主地网相连,单建议连上)水平接地体网格大小可以根据DL/T 621-1997中的附录计算!
作者: ASP    时间: 2004-8-23 17:03

改接地网的设计

作者: hclmm    时间: 2004-8-24 10:33
倒沥青~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~国标上不是写的有吗?要是我没看错的话
作者: 通天雷神    时间: 2004-8-25 17:42
呵呵。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2