对机房屏蔽的标准目前只有GB2887-2000,只规定了衰减分贝,没有说明屏蔽效能和其他数据
怎么一是或到这个问题都感觉是要做屏蔽暗室一样。其实……有那必要吗?
140平米以上的大机房内的电磁环境要求是800A/m;合10个高斯呢。小于30平米的机房随便去测量都在800A/m以下,有必要吗?
关键要看是多大的机房才行啊。其次再说你要把它搞成什么样子。OK?
第三节 机电工程
1.空调系统工程
为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。
1)温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。
2)温度过低:电参数变化、润滑性能降低、机器的几何尺寸变化。
3)温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。
4)湿度过高:电参数变化、水汽渗透、金属生锈、腐蚀、短路等。
5)湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。
6)洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面、盘面划破、接插件磨损,工业气体、盐雾造成金属腐蚀。
计算机房有如下特点:
1)余热量大
2)余湿量小
3)循环风量大
4)焓差小
1.1方案配置说明
此方案是根据机房的基本情况,配置机房空调设备,以满足设计的要求。
计算机房不同于大楼里的其它设备间,具有余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小、需多种送风方式等特点。因此,我们必须根据机房的实际情况,选配合适的机房空调及相应的配套措施,以满足机房温度21℃~23℃、湿度(40%~60%)。洁净度(≥0.5mm的微粒数,应<10000粒/升)和送风速度(出口风速<3m/s)的要求。
首先,我们必须计算机房其热负荷。机动地方热负荷主要来自两个方面。机房内部产生的热量,它包括:
1)室内计算机及外部设备的发热量
2)辅助设备发出的热
3)照明器具发出的热
4)工作人员发出的热
机房外部产生的热量,它包括:
1)围护结构的传导热
2)由窗户进入的太阳辐射热
3)由窗户缝隙进入的热
4)新风换气进入的热
5)其它热负荷
为了能够根据我们现有的资料得到机房的热负荷值。我们采用的概略计算及校核的方法。
工作人员的发热,我们按正常工作时来取值即100kcal/h·人来计算。其余环境热负荷,包括辅助设备、照明设备发热及机房外部产热量等,根据我们经验结合实际情况,按150kcal/h·m2来取值计算。这样,我们得到了机房热负荷的概算值。
这个热概算值是否合理我们会根据经验进行校核。一般是从两个方面校核。首先,单位面积的热负荷是否按计算机房所需情况取值。国外资料介绍,计算机房负荷按300~500kcal/h·m2计算。而我国,由于机器利用率一般为60%,装机密度小。因此,一般对单层建筑,选250~300kcal/h·m2,对多层建筑取150~250kcal/h·m2为了达到机房的洁净度要求,机房的换气次数最好能达到30~50次/小时。一般是在15~30次/小时。
我们还需要确定,机房所需的新风量,合适的新风即可以满足工作人员对氧气的需求,又可以保持机房的正压,防止外界的尘土及潮气侵入。新风都需要经过处理才能进入机房。一般性机房,需经过初效、中效、亚高效过滤器。有精密度要求的机房,还需经过预冷、预热的处理,才能满足要求。
机房新风量的取值,我们按设计要求选取。
1)基本工作室:40m3/h·人
2)办公辅助房:25m3/h·人
3)主机房:机房空调总风量的10%。
下面我们就根据上述的情况及原则,对浙江省政府信息中心计算机机房机房进行空调的选配及校核。
上述说明所采取计算机数据部分取自《计算机房工程设计与施工》一书及《空调制冷设计手册》等。
基本配置说明:
A.机房空调设备包含:
²空调机组
²新风机组
²空气清净机
B.机房风口布置
²送风口
²回风口
C.事故排风系统
1.2容量计算及配置
A.空调机组选择
区域一:主机房、工作机房、UPS室
(1)用户场地情况:面积为80平方米。
(2)发热量计算:本区域按300kcal/m2·h计算
总热负荷:300*80=24000kcal/h
(3)机型选择:
机房区域是重要单位,可靠性与安全性要求非常高,因此,选择机型要考虑20%的备份,则机房总热负荷为28800 kcal/h,根据实际情况和用户实际需求,本机房专用空调系统采用吸定式大金空调系统。鉴于层高较高,回风采用吊顶内回风方式。我们设计在原有的5P柜机空调基础上增加5P大金吸顶式空调(含停电自启动装置)总制冷量为34000W。在考虑新风功能生成的热量后,制冷能够满足机房需求。
在机房内安装新风机,使机房新鲜气体的不断涌入,使计算机房里的空气保持一定的清新度,对于计算机网络设备及机房操作人员的健康都十分重要。
新风系统也称为新风机组,国外称之为空气处理机组(Air Handing Unit)。它是由风机、热交换器、空气过滤器、加热、加湿及控制系统组成,以实现空气的多种处理过程。它具有结构紧凑、形式简单、占地面积小、功能齐全、维护管路方便等优点,广泛应用于计算机房的空气系统中。
本设计方案满足以下规范及标准:
l《采暖与卫生工程施工及验收规范》
l《通风与空调工程施工与验收规范》
l《电子计算机房施工及验收规范》
l《电子计算机房设计规范》
主要部件为:
l送风机:低噪声,外转子离心通风机,当配上电机调速控制器后可以实现风机无级变速,达到机组变风量控制以匹配空调系统的四季节能运行。
根据大楼的实际情况,机房采用大楼新风系统,通过风管把新风送到机房专用空调机组上方,新风与回风混合后,再通过机房专用空调机组送至机房各个区域。
(1)场地总风量
总风量:24000左右m3/h
(2)新风量:按总风量的10%计算
新风量:24000左右*10%=2400左右m3/h
(3)从洁净角度考虑,建议增加亚高效过滤器。
1.3空气清净机
遵照《计算站场地技术条件》,机房内的尘埃应限制在一定范围内。同时,空气中的腐蚀性气体对计算机系统有严重的伤害。故应选用空气清净机,以保证计算机系统运行的可靠性。
1.原理
当空气经过净化机的时候,先通过一层前置过滤网,把比较大的微粒子过滤掉,再利用正负离子相吸的原理,将空气中的悬浮微粒加上一个正电离子,使他们在后面的电子集尘器中被负极板吸附住,在经由活性碳过滤网把空气中的异味气体(如烟味、臭味等)过滤掉以后,由风扇将净化的空气传送至室内。
2.强力集尘效果:
静电集尘装置,可除去空气中小至0.01μ(u:百万分之一公尺)之微尘物,对于香烟、尘埃、花粉及细菌等有高达95%的过滤效果。
3.脱臭:
高效性的活性碳滤网,清净效果大,在污浊的空气中能大量过滤刺激性的杂质,如亚硫酸气体(SO2)和二氧化碳(CO2)。
4.综上所述,选用室内商用电子式空气清净机。
根据浙江省政府信息中心计算机机房机房的实际分隔请况,安装日本大金空气清净机。
2.电气系统工程
计算机机房的建设必须建立一个良好的供电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备(主机、网络、主控、电脑、终端等)用电的问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备(计算机房空调、照明系统、安全消防系统等)的供配电问题。
2.1供配电系统
1.机房主电源
机房主电源输入及UPS采用原来机房设备和使用功率不变。
2.UPS电源
对于计算机机房内设备干净,不间断的电源供应是极端重要的。但公用供电系统由于电网范围大受各种因素的影响,时常会有不正常的现象发生,往往会对计算机系统造成不利的作用,为此,采用UPS不间断电源极为重要,他不但能提供稳定可靠的高质量的电源,没有瞬变和谐波,即使当电网断电时,它也可由后备电池支撑,继续供电;使计算机有一定的时间进行处理。
本次设计采用UPS 线路在机房进行供电方式均为双机输出分别供电,至各机柜和计算机用电设备。
目前UPS以分别供电,在UPS电源正常工作时,两台UPS电源在调控下,以同频率同相位和均流的方式向后接负载供电(每台UPS各负担1/2电流),在此供电系统下,万一遇到其中一台UPS因故障而自动退出供电系统时,剩下的一台UPS电源仍有足够的能量向后接负载提供高质量的UPS逆变器电源,而无须切换到由市电来供电的交流旁路供电信道上。
3.空调设备电源
机房空调采用专用空调,由输入配电柜供机组电源。当消防动作时,该机组电源自动切断,以利及时消除灾情。
2.2照明系统
计算机机房主要依靠人工采光,计算机房照明质量的好坏不仅会影响计算机操作人员和软硬件维修人员的工作效率和身心健康,而且会影响计算机的可靠运行。工作位置排列与工作人员的方位要求同灯具排列联系尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛的直接反射,损坏对比度,降低能见度。对此机房宜用带隔栅的荧光灯,可选用三管的或二管的,灯具的镜面为哑光。
本工程选用的高频无闪烁电子整流式荧光灯具。
机房的平均照度为≥500勒克斯(离地面800MM处),辅助房间的平均照度为≥ 300勒克斯(离地面800MM处)。
机房区应设应急照明,在18盏3管20W日光灯中,其中中间3盏为应急照明,其电源来自UPS,其管线不能和一般照明管线混同。
2.3接地系统
计算机接地系统是为了消除公共阻抗的蜗合,防止寄生电容蜗合的干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。如果接地与屏蔽正确的结合起来,那幺在抗干扰设计上最经济而且效果最显着的一种,因此,为了能保证计算机系统安全,稳定、可靠的运行,保证设备人身的安全, 针对不同类型计算机的不同要求,应设计出相应的接地系统。
机房接地类型一般分为以下几种:
1.交流工作接地 ;
2.计算机系统的弱电接地;
3.安全保护接地;
4.防雷保护接地(处在有防雷设施的建筑群中可不设此地)。
对于本工程的接地,利用大楼的共享接地网,对此机房交流工作接地和计算机系统的弱电接地均必须从共享接地网起始端直接分别引线至机房,引线为大于50mm2铜芯绝缘导线,中间不能裸露,接地电阻小于1欧姆。
在计算机系统的弱电接地系统中,机房内部采用网格接地方式,就是把一定截面积的铜线或铜带在平顶内交叉排成1800MM*1800MM的方格,交点处压接在一起。用角钢和绝缘子固定。网格接地方式不仅有助于更好的保证逻辑电路电位参考点的一致性,而且大大提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。
防静电接地,在机房内凡金属地板、金属天花、墙面板均需可靠接地,则活动地板的支撑脚、金属天花及墙面板背面必须由接地线连成一体,并有专线引入共享接地网末端。
2.4 其它
1.防瞬时浪涌及避雷
在电源供电线路的干扰中瞬时过压是最令人头痛也最具破坏性,这种干扰通常称为“尖蜂信号”“脉冲”“瞬间振荡”“闪烁”等,所有这些都可归结为同一个现象,电压瞬间突增,这种干扰可以短到几个毫微秒,最长可达半个周期,可以发生在火线与中线之间,火线与地之间,或者中线与地之间,这种干扰所产生的影响很大,造成机器仃机及损坏软硬件设备。
造成瞬时浪涌有外部及内部的很多原因,如:雷电、闪电放电,非正常断电等。
瞬态电压冲击不仅在电力干扰中最为常见,而且对精密的电子系统最有破坏性。3000万伏的雷电高压通过电磁感应会造成输电线上的瞬间高压;电源问题的其它原因不如雷电那样明显但危害同样严重,而且发生更为频繁。大楼电网中的重负载设备如空调、电梯等的开关都会造成电网中电压的瞬间过高或过低等电源干扰。
为防止瞬时浪涌及雷击,本工程在输入输出配电柜及重要设备上加高能量避雷器和瞬变浪涌电压抑制器和避免过压保护器,本工程防瞬时浪涌及避雷产品采用xx系列。
xx系列的瞬态电压抑制器是针对200V/380V供电系统设计制造的。它具有响应时间快(0.5纳秒)、通流容量大、残压低(10KA冲击下)等特点,是在低压供电保护系统方面努力的结晶。
xx系列的浪涌抑制器能有效地抑制瞬态电压冲击和振荡。内部的电流分流器可在高能条件下立即作出反应,使输出严格控制为正弦波,以防止电流毛刺和冲击造成的损害。灵敏追踪滤波器能在正弦波线路上持续地限制冲击和干扰,同时还存储和释放能量以满足正弦波上的尖端和缺口的需要。
2.布线方式
照明、UPS电及辅助电源用金属走线槽及KBG电线管敷设, 线槽和电线管在平顶内架空排放。管线采用KBG电线管内穿线方式敷设,电线为BV型。