ASPCN防雷技术论坛

标题: 高山上监控系统防雷问题 [打印本页]

作者: 坐怀不乱    时间: 2004-10-11 14:54
标题: 高山上监控系统防雷问题
现在有一森林防火监控系统防雷方案,情况是:
1、都在偏远的山上
2、都有铁塔,高在15-20M之间
3、都有无线微波设备和监控摄像头。
现在我对其进行了防雷设计和选型。但是,我有这样的疑问,
1、在高山上做地网不好做
2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
请教各位大师,这种情况,用什么方法做防雷最保险。
作者: ASP    时间: 2004-10-13 09:31

1、在高山上做地网不好做
-->> 不好做<> 可以不做

2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
-->> 提高设计的系统性/安全等级


作者: 坐怀不乱    时间: 2004-10-13 16:45
下面引用由ASP2004/10/13 09:31am 发表的内容:
1、在高山上做地网不好做
-->> 不好做<> 可以不做
2、防雷设备装好后能不能经受多次的雷击,并且出了故障更换也是问题。
-->> 提高设计的系统性/安全等级

不做地网的话,防雷器哪不是白装了吗????
有没有比较完善的这类设计方案,能否供我参考一下,谢谢
作者: trx998    时间: 2004-10-14 13:57
地网难做呀
作者: 郁冬    时间: 2004-10-14 14:53
我们一般用联合接地~

联合接地的方法很多~你去查查吧~


作者: 通天雷神    时间: 2004-10-14 15:19
接地是要做的。要是做好了等电位连接的话,可以适当将接地电阻的要求放宽。比如:高山接地可以放到30欧姆。
作者: 坐怀不乱    时间: 2004-10-21 10:34
谢谢各位了,只有在工程中慢点摸索了
作者: lixi-ESP    时间: 2004-10-22 10:58
放炮吧
作者: jifenqin    时间: 2004-11-10 09:37
地网是非得做的,我们采用挖深井的办法
还有挖几个坑,用铜板围一个圆,铜板挖小孔,里面填降阻剂,这样也可以降低地阻
作者: 通天雷神    时间: 2004-11-10 11:43
呵呵。对岩体比较完整的情况。从理论上讲,有接地极限。这个不用多说,刘老爷子都喊了十年了。深井法仅仅适用于对工频短路电流的接地有要求的,或者孤立的设备、金属架的接地。比如:大型发电机的接地、火箭发射架的接地等等。

深井法非万能法。当然,要是真的需要做这样一个接地也不是没有办法。


作者: michael    时间: 2005-7-2 11:43
這就要看你的能力啊。。。