标题: 请教:SPD前断路器的选材 [打印本页]
作者: zxd3699 时间: 2004-10-11 22:50
标题: 请教:SPD前断路器的选材
以前在安装避雷器时,在前端安装一组空开。但是选择空开技术参数时总有些迷茫。
先说说我的看法:
1、空开的安装并不是保护SPD,而是在SPD老化或受损而短路时,及时断路,不会引起被保护设备供电的中断。
2、根据上面的道理,SPD空开所选用的通流量应该小于前级电源空开的通流量。我自己认为SPD空开的通流量小到1A也没什么影响。因为SPD本身的通流几乎等于零,不存在负载引起跳闸。当过电压来的时候,空开的反映时间比雷击过电压通流的时间要长,所以也不会断开。
3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。
当然还是用熔断器最好,不过熔断器的购买、安装、美观都没空开方便,工程派还是选空开。
以上请各位老大多多指教!
作者: ASP 时间: 2004-10-13 09:23
下面引用由zxd3699在 2004/10/11 10:50pm 发表的内容:
1、空开的安装并不是保护SPD,而是在SPD老化或受损而短路时,及时断路,不会引起被保护设备供电的中断。
同意! 2、根据上面的道理,SPD空开所选用的通流量应该小于前级电源空开的通流量。我自己认为SPD空开的通流量小到1A也没什么影响。因为SPD本身的通流几乎等于零,不存在负载引起跳闸。当过电压来的时候,空开的反映时间比雷击过电压通流的时间要长,所以也不会断开。
不同意,因为空开的通流量小到1A时,SPD的最大通过雷电流的能力将限制到空开的大小,也就是说 SPD的In没有意义了,得看选多大的MCB 3、有人说空开通流小会被雷击过电压击坏,你选1A的和100A的空开在最低几千安的雷电流面前都是不匹配的。
不同意,MCB 1A/100A 指的是50/60Hz工频 ,几千安的雷电流指的是8/20或其他雷电流波形的单脉冲
作者: 大胡子 时间: 2004-10-13 09:24
俺还是选用熔断器,除非甲方有想法.
作者: ASP 时间: 2004-10-13 09:32
本来就应该选熔断器PS:你还没去听讲座??
作者: zxd3699 时间: 2004-10-13 17:26
谢谢前辈指导!
你们有购买熔断器的价格和联系方法吗?为了安全麻烦就麻烦点吧,以后俺也用熔断器。
作者: 郁冬 时间: 2004-10-14 14:57
熔断器会给售后服务服务增加麻烦~还有就是安装苦难~我们一般都选用空开~
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-14 15:21
ASP把该说的都说了。我就看看吧。呵呵。
作者: trx998 时间: 2004-10-19 15:56
熔断器也有大小的,一般一及、二及选多少大的
作者: 王志荣 时间: 2004-10-26 17:40
用空开,一级用63A,二级用32A, 三级用25A,最好用梅兰日兰的,更好是还带分离拖扣的。^_^!!!!!
作者: 小虫 时间: 2004-10-26 18:12
下面引用由王志荣在 2004/10/26 05:40pm 发表的内容:
用空开,一级用63A,二级用32A, 三级用25A,最好用梅兰日兰的,更好是还带分离拖扣的。^_^!!!!!
你这个结论是怎么得出的?
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-27 09:43
是啊……这个结论未免草率了点。经不得推敲。因为:首先一点,前提不清楚。连所谓“一级”“二级”“三级”是什么SPD都不清楚,凭什么选得出来?其次,你的SPD是按什么标准确定In的?这个不清楚,那么叫“空谈”。举个例子:假设“一级”是间隙型的,根本不需要安装什么空开。安装了,空开会因雷击损坏燃烧,这样的例子已经不少。
作者: 感应雷击 时间: 2004-10-29 16:05
你好 通天雷神我想问一你下 我们做的一级产品是间隙型25KA(10/350)的防雷箱在防雷箱内也不需用空开吗? 如果用了会使空开损坏吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-10-30 10:35
Asafe-25不需要安装空开。至于按了会不会坏要看安装的空开是什么样的。在ASP的箱里用的是防雷熔断丝。
作者: kompass 时间: 2004-11-17 09:54
熔断器和普通的熔芯有区别不?
作者: 通天雷神 时间: 2004-11-17 10:01
熔断器、保险丝的种类和型号太多,单纯按名词来说没有可比性。
作者: xjqxj雷电 时间: 2005-1-7 08:52
说了这么多还是没看到一个系统直观的熔断器选用办法?
作者: 西山一狐 时间: 2005-1-7 10:01
脱扣!呵呵
多大电流脱扣?
都在说说脱扣,但哪位公布自己产品的脱扣电流呢?
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-7 18:50
只说温度。然后Imax下不脱。
作者: 西山一狐 时间: 2005-1-7 22:13
我是看见前面一个人提到脱扣,就胡乱说几句而已
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-8 09:51
胡说都说的有道理啊。PF。
作者: zxd3699 时间: 2005-1-19 22:30
同志们!熔断器到底怎么选啊?大家说具体点,或者有据可查。
作者: 通天雷神 时间: 2005-1-20 11:06
要具体啊?买本《建筑物电子信息系统防雷设计手册》看看。
作者: xs02556 时间: 2005-2-5 16:03
电力线路中应该按照用户的用电量来计算空开及熔断器
作者: 斯峰 时间: 2005-3-10 21:22
空开装起来方便啊,我门一般选用C曲线的
作者: 通天雷神 时间: 2005-3-10 21:27
下面引用由斯峰在 2005/03/10 09:22pm 发表的内容:
空开装起来方便啊,我门一般选用C曲线的
对防雷来说,最好用D曲线的。
作者: 小虫 时间: 2005-3-11 10:16
各个厂家的空开会有不同,建议自己试验一下
作者: 斯峰 时间: 2005-3-11 20:31
d曲线的为什么呢?动力的好吗?我装的好象都是C曲线的嘛,能解释一下啊?
作者: michael 时间: 2005-7-2 10:34
是啊,間隙型的防雷器是可以不安裝空氣開關的。。。。