ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]不明 [打印本页]
作者: lixunhuan 时间: 2004-11-18 16:52
标题: [求助]不明
请问各位专家。一间专门生产民用炸药的厂房。在设计时候 要用到哪几条防雷规范的。
作者: aichen 时间: 2004-11-19 08:58
看看规范吧!
作者: 通天雷神 时间: 2004-11-19 10:24
嘿,这到是新鲜问题。关键是看你是不是仅仅只设计外部防雷装置。如果是,那么有四本规范就够了。GB 50057-94、GB 50058-92、GB 50089-98、GB 50154-92。要是他是生产烟花爆竹的,那么加上GB 50161-92。
如果他有别的系统要防雷。那么你也得把系统列出来大家才知道啊。对不?
作者: lixunhuan 时间: 2004-11-19 14:44
不。他是专门生产民用炸药的厂房的。是属于一类防雷。高危场所。不是生产烟花爆竹的。
作者: 通天雷神 时间: 2004-11-20 09:46
那么有四本规范就够了。
作者: 湖边一只牛 时间: 2004-11-25 16:28
安装避雷针保护(按30的滚球半径计算),厂房门窗做好接地,避雷针独立安装地网,门窗接地安装独立地网.电源安装防爆SPD,进入室内管道等接地处理,室内设备接地处理。
作者: xjqxj雷电 时间: 2004-12-12 14:09
我这里的这种厂房都是只用独立避雷针保护,不过这种房子里面没有楼上说的“电源、管道、设备”等,里面啥都没有,只有药。
作者: michael 时间: 2005-7-2 11:09
這樣的防雷設計,你可要小心啊。爆了找你算賬的。。。
作者: 【太乙散人】 时间: 2005-7-12 16:11
哈哈!~ 不能吧!~~~~~~~~~~
作者: 通天雷神 时间: 2005-7-17 23:35
下面引用由michael在 2005/07/02 11:09am 发表的内容:
這樣的防雷設計,你可要小心啊。爆了找你算賬的。。。
哪条规定的?
作者: 我估计 时间: 2005-12-2 14:27
弹药炸药库,军标要求必须安装独立的避雷针,独立的接地系统。可如果一个弹药库房建的规模很大的话,按照滚球法计算保护范围独立避雷针就无法使用了。比如一个高12米,长60米,宽40米的弹药库,安装独立避雷针无法使其完全在避雷针的保护范围之内,诸位专家觉得怎么处理比较合适。
作者: 木田子 时间: 2005-12-16 10:48
>>>>>>>如果是,那么有四本规范就够了。GB 50057-94、GB 50058-92、GB 50089-98、GB 50154-92。要是他是生产烟花爆竹的,那么加上GB 50161-92。>>>>>>这四本规范,我怎么只有第一本啊,后面那些是哪里来的?
作者: 通天雷神 时间: 2005-12-26 01:01
找啊。下载啊。实在不行,花钱买本。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |