ASPCN防雷技术论坛

标题: 消防系统的防雷 [打印本页]

作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-10 19:12
标题: 消防系统的防雷
在下正在做一个酒店大楼的防雷器安装设计,业主对消防系统的雷电防护要求比较高,譬如火险报警电话信号线、消防水泵信号回馈线、喷淋系统控制信号线、消控报警总线(请问这个用的是什么制式的电)都要安装防雷器,但因为在下工作时间不长且暂又没有条件亲临现场,请教一下各味大侠普遍的消防系统的线缆型号、工作用电制式或者干脆说说安怎样的避雷器吧!嘿嘿!偷个懒,路过的请不吝赐教啊,在下谢过先了!
作者: 城市农民    时间: 2005-11-12 20:15
懒人,还是快看书吧,书上都有,很简单!!!
作者: 气象0202    时间: 2005-11-13 15:52
晕,找找避雷器给他配下不就行了
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-16 13:37
下面引用由城市农民2005/11/12 08:15pm 发表的内容:
懒人,还是快看书吧,书上都有,很简单!!!

什么说,推荐一下!谢过!
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-16 13:38
下面引用由气象02022005/11/13 05:52pm 发表的内容:
晕,找找避雷器给他配下不就行了

你这么态度不好吧,消防哎,会出事的
作者: name    时间: 2005-11-16 15:19
下面引用由南气防雷人2005/11/16 01:38pm 发表的内容:
你这么态度不好吧,消防哎,会出事的

楼上说的有点道理,不管是什么系统,都应该慎重考虑,不要安装了SPD,而影响设备的正常运行.这道是小事情,如果造成系统不工作,那麻烦可就大了
作者: 葛生    时间: 2005-11-23 17:58
哪位老大有具体的设计方案,发我一份
air201101@163.com
先谢
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-23 21:48
哦。问这个啊。我好象发过的。在工程案例的哪个帖子下。
作者: 毅成    时间: 2005-11-24 11:22
知道多少V的信号线就好办,选对型号数量就ok咯,不要忘了做电源部分。
作者: 911    时间: 2005-11-24 11:53
谁有方案,也发给俺一份!!
作者: 气象0202    时间: 2005-12-1 17:14
郁闷,我的方案都打不开了,存在QQ硬盘里`本来里面有好多的
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 00:40
没有吗?不是发过了吗?
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 00:41
火灾报警系统防雷设计

系统简介

主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。

火灾报警及消防联动控制系统一般使用RS232数据控制线,从安全性和成本考虑,通常只需要在主机的数据采集端安装数据信号浪涌保护器,而无须在感烟探测器、感温探测器探头处安装数据信号浪涌保护器。
设计依据

根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》 第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。

依据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第5.4.7条关于火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地的规定。

1、在火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZl)交界处装设SR-E24V/4S的数据信号浪涌保护器。

2、消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设RJ45-TELE/2S通讯信号浪涌保护器。

3、在直流消防电源配电屏的直流电源系统,使用AM-48DC/2直流电源模块对直流线路进行保护。

4、对进出消防广播功放盘、背景音乐功放盘的信号线路,采用SR-D120V/2S大功率特殊信号浪涌保护器进行保护。

5、在消防控制室内使用40×4×300mm铜排设置等电位接地端子板,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。

6、火灾自动报警及联动控制系统的接地采用共用接地。接地干线使用截面积不小于l6mm2的铜芯绝缘线。并穿管敷设接至本层(或就近)的等电位接地端子板。

实施方法

在消防广播功放盘、背景音乐功放盘主机所有进出信号线路,每条线路安装一套SR-D120V/2S直流通信信号电涌保护器,作为消防广播功放盘、背景音乐功放盘信号线路的保护。

在火灾报警控制器、多线手动控制盘主机所有进出信号线路,每条线路安装一套SR-E24V/4S直流通信信号电涌保护器,作为火灾报警控制器、多线手动控制盘信号线路的保护。

在消防电话盘主机所有进线信号线路安装一套AM-48DC/2直流电源电涌保护器,作为消防电话盘信号线路的保护。

在直流消防电源进线信号线路安装一套SR-TELE/4S通信信号电涌保护器,作为消防电话盘信号线路的保护。


作者: gb50343    时间: 2006-12-18 13:40

现在消防系统技术已有很大的发展。应该拿到消防系统的系统图,弄清楚各探测器的安装位置,各现场探测器与控制主机房的连线关系(产品说明都有技术参数的)。

消防规范要求所有的线路都必须采用阻燃材料进行敷设(通常采用金属线管),只要严格按照综合布线和跨接、多点接地和首尾接地(各界面、防雷分区的界面的接地),主控机房的各种传导性线路的防护(比如电源线路和电话线路等)。

总的来说,要对一个系统进行防雷设计,必须现场勘察和充分了解系统的结构和工作原理,不能按照通常情况下的系统就是这样的结构来进行设计(否则在施工时要作很多的变更)。


作者: 通天雷神    时间: 2006-12-21 14:02
所以,防雷方案分两种:建议性方案、施工性方案。
作者: towhy    时间: 2007-1-16 21:00
消防目前流行总线制,安装的避雷器数量不会太多。主要还是要注意线路屏蔽和避雷器的接地,一般,消防的接地做得还可以。强电、系统集成、消防会各做一套接地系统,倒是要注意。[em12]
作者: wx_poral    时间: 2007-4-24 15:35
我遇到一个工程,消防主机经常被打坏,各个防区的供电电压为24V,不知道选用多少伏的信号避雷器,请有这方面工作经验的朋友给个回复!E-Mail:l18803391@gmail.com。先在这里谢过!!!!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2