ASPCN防雷技术论坛

标题: 引下线暗敷 [打印本页]

作者: 新新武神装攻    时间: 2005-12-23 16:18
标题: 引下线暗敷
按照500057规定,引下线扁钢截面积不小于48平方,若暗敷不小于80平方

现做一烟囱的引下线,烟囱为装饰用,引下线暗敷与混凝土于表面石材之间

按照50057烟囱上扁钢截面积明敷不小于100平方,但未规定暗敷时的情况

按照50057规定,3类不高于40m建筑可设一根引下线

现在烟囱对称暗敷设两根4*40扁钢作引下线,可否?


作者: 清洁工    时间: 2005-12-23 22:56
是砖烟囱,还是钢筋混凝土烟囱?
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 01:14
关键,多高的烟囱。做什么用处?假如,仅仅是装饰,那么,没有必要去管。
作者: 新新武神装攻    时间: 2005-12-26 09:02
抱歉抱歉,通天前辈所言极是,我没有说明用途

该烟囱是别墅上的烟囱,别墅10m都不到,烟囱是装饰的

照通天前辈的意思,我知道了


作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 01:05
老天。烟囱防雷是假设烟囱是大于30米的。看标准啊。
作者: guangchao    时间: 2005-12-28 10:16
呵呵,还是雷神渊博,经验丰富啊!
作者: aichen    时间: 2005-12-28 10:23
会拍!!
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-28 12:26
呵呵  别墅的烟囱啊 要保险 就给他做上呗 贴敷一下  总比不做好 对吧  哈哈 个人认为 暗敷还是尽量少用 除非是暗敷在一些装饰性的物件下面  高层不允许暗敷 这是指接闪器而言  引下线就根据规范吧  
作者: 新新武神装攻    时间: 2005-12-28 17:33
赫赫

问题是这种装饰性烟囱规范没有明确表明

去请教了防雷中心的人,回答:规范有说肯定不能暗敷么?没有,那就说你可以暗敷




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2