属二类防雷建筑物的钢架结构铁皮棚需要另外加防雷装置保护吗?
[打印本页]
作者:
别黑
时间:
2004-7-7 22:50
标题:
属二类防雷建筑物的钢架结构铁皮棚需要另外加防雷装置保护吗?
属二类防雷建筑物的钢架结构铁皮棚需要另外加防雷装置保护吗?比如装避雷带或者避雷针之类的保护。
作者:
呆鸟
时间:
2004-7-8 08:36
铁皮的厚度是多少?如果>0.4做好钢架结构的接地就行了,不过要装避雷器的
作者:
通天雷神
时间:
2004-7-11 11:55
下面引用由
呆鸟
在
2004/07/08 08:36am
发表的内容:
铁皮的厚度是多少?如果>0.4做好钢架结构的接地就行了,不过要装避雷器的
你记错了吧。国标50057规定的是:金属屋面下没有易燃易爆物品时,金属屋面金属板的要求大于0.5mm;不是0.4mm。
作者:
庞华基
时间:
2004-7-11 15:19
有钱就加,还可以加不锈钢的,我们那的机场就这样;