作者: 阿雷    时间: 2004-6-29 10:58
标题: [求助]在室内,30M长的通信线缆不知道能感应到多少量级的过压,过流,在比较恶劣的雷区
不知道哪位前辈有这方面的实际经验,多指教

作者: 通天雷神    时间: 2004-6-29 13:25
和线路长度的关系不大。和线路所包裹的面积有关啊!
作者: 阿雷    时间: 2004-6-29 13:41
那如果基本上直线型放置呢?

有没有估算的相关公式呢?


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-29 14:56
呵呵。你要考虑的是:源线——地线间包裹的环路。只有是环路才能计算开口电压、环路电流。
作者: 阿雷    时间: 2004-6-29 16:52
谢谢!

请雷神,ASP推荐一下相关的资料,学习一下。

感觉雷迅的产品不错,正准备试用贵公司的通讯防雷器


作者: ASP    时间: 2004-6-30 10:30

其实不需要看太多的书

[B]真正[/B]啃下GB50057-94 2000版


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-30 12:52
下面引用由ASP2004/06/30 10:30am 发表的内容:
其实不需要看太多的书
真正啃下GB50057-94 2000版

难。

课本只一本。参考资料要一堆。


作者: 大胡子    时间: 2004-7-5 16:40
什么线?是光纤吗?
作者: 阿雷    时间: 2004-7-6 09:39
普通电线