作者: 国智    时间: 2004-6-28 10:56
标题: [求助]施工出现一个问题:
在机房配电中,进线没问题,接入UPS.输出的零地电压差23V,这是怎回事?

零地存在电压它的成因和解决的办法.哪个大虾教教我?


作者: ASP    时间: 2004-6-28 11:41

地线的品质有待改善

ups的接地是怎样的,接同一个地?还是...


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-28 12:57
下面引用由国智2004/06/28 10:56am 发表的内容:
在机房配电中,进线没问题,接入UPS.输出的零地电压差23V,这是怎回事?
零地存在电压它的成因和解决的办法.哪个大虾教教我?

正常啊。最大的时候可以到50多伏。原因之一是:建筑的进线电源配线端的零没有重复接地。而建筑内使用的配电制式不是TN-S。所以……三相分成单相以后过容性负载零地间的电位差就大了。
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-28 12:59
又不影响系统工作,不管它也可以。要管的话,把进线端的零接地就小的多了,最多几伏。