ASPCN防雷技术论坛
标题: 隔离变压器 [打印本页]
作者: christine 时间: 2004-5-31 09:22
标题: 隔离变压器
在有的机房电源防雷设备中加装了隔离变压器,在高电压来的时候,铁芯饱和从而保护设备,是单单只是这个作用吗?为什么现在的机房电涌保护方案只单纯安装模块保护,怎么两者兼顾的呢?我不太明白了。变压器应该接保护地的吧?谢谢各位了!
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-31 09:37
隔离变压器能隔离的是工频过电压和接地故障电流。与SPD的工作原理不同。当有浪涌在线路中出现的时候,隔离变压器前端会出现一个很高的电压,需要SPD对线路进行保护。通常隔离变压器在除直流以外的线路最好不用。
作者: christine 时间: 2004-5-31 09:41
如要使用SPD的情况下出现了接地故障电流,怎么办呢?信号SPD具备了这样的隔离作用吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-31 11:50
如要使用SPD的情况下出现了接地故障电流,怎么办呢?
——1、空开可以断路。2、RCD可以断路。安装RCD就可以解决。信号SPD具备了这样的隔离作用吗?
——不清楚你的问题。
作者: solemnity 时间: 2004-5-31 16:23
隔离变压器主要应用在电子设备中的多,比如电视啊什么的,真正在工业领域用的数量还是一般,因为那东西死贵,不过的确是会增加安全系数。
作者: 拔刀 时间: 2004-5-31 18:12
现在我们给用户做方案时用户就要求隔离变加SPD,单一的SPD不要.........
作者: xjqxj雷电 时间: 2004-5-31 20:07
受益非浅
作者: 通天雷神 时间: 2004-6-1 12:14
下面引用由拔刀在 2004/05/31 06:12pm 发表的内容:
现在我们给用户做方案时用户就要求隔离变加SPD,单一的SPD不要.........
你的用户是做通信出身的。
作者: 拔刀 时间: 2004-6-3 08:37
有可能.............
作者: 昆雷 时间: 2004-6-18 11:36
隔离变压器就是绝缘变压器,其原副边之间具有较高的绝缘(耐压)水平。究竟有多大绝缘水平,则要根据需要进行设计。它使原副边之间没有电气的连接,因此它可起到很好的防雷作用。即防止从原边来的过电压危及副边的设备。
它在任何条件的工作下,铁芯都不会饱和,因为它就是一个普通的变压器,只是原副边之间具有较高的绝缘水平而矣。2楼的说法“隔离变压器能隔离的是工频过电压和接地故障电流”是不正确的。工频电压升高它反而不能隔离,因为原副边之间有固定的变比,原边电压升高,必然会使副边电压有同样比例的升高。而“隔离接地故障电流”之说也有问题。因为原边发生接地故障,电压下降,副边的电压也跟着下降,无法正常工作;如果副边发生接地故障,出现的接地故障电流也要反映到原边。
“当有浪涌在线路中出现的时候,隔离变压器前端会出现一个很高的电压”,其实隔离变压器前端的电压就是这个浪涌电压。只是在某种特殊情况下,如变压器原边两进线输入端(对三相变压器,则为三线端)同时传输入同相位的过电压时,它们在变压器内会产生如空载线路末端电压反射而升高的现象。一般来说,原边的过电压不会通过电磁感应传到副边,但要考虑原边过电压通过电容的静电分压传到副边。但在结构设计上可以通过静电屏蔽解决这个问题。
总之,隔离变压器用在防雷上是很有作为的。因为在高电压试验中,隔离变压器用得很多,很普遍。
作者: 通天雷神 时间: 2004-6-23 10:58
呵呵。感谢。我发了一个关于此问题的MAIL给您,望查收。
作者: 昆雷 时间: 2004-6-24 16:55
我还没有收到啊!
给我发E信,请写名发信人和主题。
由于担心病毒,当我不能判断发信人和主题时,我都不收入信箱,而在远程就删除了。
作者: 昆雷 时间: 2004-6-24 22:28
我收到你的邮件了。你的附文中的隔离变压器与上面我参加讨论的隔闻变压器不同的。我所说的隔离变压器为电力绝缘变压器。主要用于防雷时的一、二次绕组之间的电气隔离,并具有较高的绝缘(即耐压)水平。你文中的隔离变压器主要是用于滤除杂波。
作者: 通天雷神 时间: 2004-6-24 23:33
呵呵,我估计这也就是我们在讨论问题时的分歧所在。我太偏激了。谢谢您。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |