ASPCN防雷技术论坛

标题: 有点没水平的问题,各位别介意 [打印本页]

作者: zeroson    时间: 2004-6-18 14:26
标题: 有点没水平的问题,各位别介意
1、电梯、家用空调操作产生的过电压是有害的吗?是否有安装浪涌保护的必要?
2、是否需要给机房每一台电脑都装一个数据线保护?
3、是否厂商宣传的“无续流”是可信的?(我认为只要使用火花间隙技术就不可能完全解决)
作者: 昆雷    时间: 2004-6-18 15:02
1、操作产生的过电压称做操作过电压,也称内过电压。而由雷电产生的过电压称做内过电压,或叫大气过电压,也叫雷电过电压。前者的幅值一般为额定电压的2——3倍。在低压系统,通常比设备的绝缘水平低,无需给予保护。而后者,大气过电压,它与设备的额定电压关系不大,而决定于雷电的影响方式。通常比设备的绝缘水平高得多,因此要给予保护。

2、无需给每台电脑都装一个保护,只需给每路数据进线装一个保护。
3、你是说的什么设备“无续流”?一般所说的续流,全称为工频续流。间隙保护器在击穿后才会产生(工频)续流的问题。压敏电阻没有续流的问题。


作者: zeroson    时间: 2004-6-18 15:13
谢谢!
那么
电梯、家用空调操作产生的过电压对电脑等微电子设备有害的吗?是否需要给他们加装电涌保护器?
作者: zeroson    时间: 2004-6-18 15:22
“操作产生的过电压称做操作过电压,也称内过电压。而由雷电产生的过电压称做内过电压,或叫大气过电压,也叫雷电过电压。前者的幅值一般为额定电压的2——3倍。在低压系统,通常比设备的绝缘水平低,无需给予保护。”

操作过电压通常比设备的绝缘水平低,但是是否有可能超过设备能承受的过电压,从而产生设备的损坏?


作者: zeroson    时间: 2004-6-18 15:23
2、无需给每台电脑都装一个保护,只需给每路数据进线装一个保护。
3、你是说的什么设备“无续流”?一般所说的续流,全称为工频续流。间隙保护器在击穿后才会产生(工频)续流的问题。压敏电阻没有续流的问题。
这一段懂了,谢谢你
作者: wangj    时间: 2004-6-18 15:54
下面引用由zeroson2004/06/18 03:13pm 发表的内容:
谢谢!
那么
电梯、家用空调操作产生的过电压对电脑等微电子设备有害的吗?是否需要给他们加装电涌保护器?

我认为你把概念搞混淆了,这些操作的过电压是很小的吧!
作者: zeroson    时间: 2004-6-18 17:31
下面引用由wangj2004/06/18 03:54pm 发表的内容:
我认为你把概念搞混淆了,这些操作的过电压是很小的吧!

但是厂家言之灼灼的提出,这些过电压,对集成电路是有害的,会产生数据的错误或丢失,会加速芯片的老化,甚至导致芯片的完全破坏。这就使我非常疑惑
作者: 昆雷    时间: 2004-6-19 22:40
电气设备的运行方式的任何改变,如开机,关机,加大负荷,减负荷,等等,都会产生操作过电压,只是它们的幅值各不相同而矣。
什么事物,都有一个概率的分布。以上过电压中,较大的,可能对设备造成威胁或危害的必竟是极少数。在实际工作中,对于这极少数,无需采取保护措施。
当然这要看什么样系统,其重要性如何而定。对于一般家用设备,完全没有必要加装保护措施。在重要的工业用户,任何微小的损失都会导致极大的损失时,才有必要加装保护。
总之,加不加装保护,要从工作的重要性和经济分析来做决定。
有的不负责任的厂家,为了销售它们的产品,有时把过电压问题吹得严重得多,以便。。。。
所以我们要具体问题,具体分析。首先要懂得防雷保护的原理。
作者: zeroson    时间: 2004-6-20 21:26
感谢各位前辈昆雷、wangj 。这个问题应该基本清楚了
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-23 11:54
下面引用由昆雷2004/06/19 10:40pm 发表的内容:
电气设备的运行方式的任何改变,如开机,关机,加大负荷,减负荷,等等,都会产生操作过电压,只是它们的幅值各不相同而矣。
什么事物,都有一个概率的分布。以上过电压中,较大的,可能对设备造成威胁或危害的 ...

哈哈。说的好!
作者: ASP    时间: 2004-6-23 12:46

这是个评估问题

mov有一项测试 叫 万次冲击 (当然还有百万次冲击)

是用很小的电压电流做的
一样会坏

那么损坏难道仅仅和幅值相关吗?

spd的第三级测试方法是混合波,为什么要用混合波而不是用I类的10/350或II类的8/20 ??

就是预防操作过电压.... 等等等等

损坏是个质变 、 数量极为庞大的过电压 - 量变也可能导致质变

依防雷概念而言,也许过电压是很小的
依电涌保护概念而言,过电压的绝对数量决定了其保护的必要性!

在非常纯净的配电系统,一切都是多余的(比如电池供电的纯电阻特性系统)
反之就要看情形而定,极左和极右都是不可取的


作者: ASP    时间: 2004-6-23 12:52

ps: 我女儿的遥控车用了一天就坏了

拆开分析:

结果是: 电机反压导致驱动电路损坏

看来小家伙的手太快,一会儿向前一会向后开 弄的!


作者: swzhm    时间: 2004-6-24 09:14
下面引用由ASP2004/06/23 12:52pm 发表的内容:
ps: 我女儿的遥控车用了一天就坏了
拆开分析:
结果是: 电机反压导致驱动电路损坏
看来小家伙的手太快,一会儿向前一会向后开 弄的!

看来是操作过电压!!
作者: WANGJ    时间: 2004-6-24 12:26
这说明你的小家伙的心灵手巧啊!好好培养。
作者: 昆雷    时间: 2004-6-24 16:33
13楼的问题不是操作过电压。
当电机还没有停下来,就立即换方向让它反过来转,电池的能量首先得要对它进行掣动,在它停下来后,再往另一个方向转。其结果,即多消耗电池能量,又使电机过热,那有不坏的?
作者: 昆雷    时间: 2004-6-24 16:41
我们在这里谈操作过电压和雷电过电压,都是空谈。
在我国的防雷行业里,卖产品的,生产产品的大有人在,可是,还没有人进行对这两种过电压的实测和研究。究竟它们的实际波形和幅值有多少?谁能说清?
我们唯一的依据就是IEC,或来自国外的说法。可是,它们有许多也是不正确的。包括规程中的某些条文,就大有问题。
我怀疑,有许多技术参数和指标是被老外们有意夸大,以便更好推销它们的产品,赚咱们中国人的钱。
作者: zeroson    时间: 2004-6-24 17:30
下面引用由昆雷2004/06/24 04:41pm 发表的内容:
我们在这里谈操作过电压和雷电过电压,都是空谈。
在我国的防雷行业里,卖产品的,生产产品的大有人在,可是,还没有人进行对这两种过电压的实测和研究。究竟它们的实际波形和幅值有多少?谁能说清?
我们唯一的 ...

值得我们思考的一段话
作者: 通天雷神    时间: 2004-6-24 23:30
下面引用由昆雷2004/06/24 04:41pm 发表的内容:
我们在这里谈操作过电压和雷电过电压,都是空谈。
在我国的防雷行业里,卖产品的,生产产品的大有人在,可是,还没有人进行对这两种过电压的实测和研究。究竟它们的实际波形和幅值有多少?谁能说清?
我们唯一的 ...

有人专门从事这个研究,而且是国际大电网学会的会员,中国科学院院士,您经常可以看见他的论文的。尤其在《高电压技术》上。呵呵。