如果出现的浪涌电压和电流都很大,是不是他压敏动作,熔断器也断掉?
还有,在你的SPD前后两端,其本身的瞬态电阻是不一样的,是脉冲电流就一定会将SPD启动。
但是,如果没有SPD,则正好相反,回路电流无穷大,阻抗无穷小,设备就坏了。
下面引用由通天雷神在 2004/06/08 10:15am 发表的内容:
当一点对地短路,也就是,视做SPD动作的时候,对SPD后级的线路相当于瞬间失压,此时其回路电流无穷小,阻抗无穷大。
但是,如果没有SPD,则正好相反,回路电流无穷大,阻抗无穷小,设备就坏了。
至于“电压很小,电流很大”能不能使压敏电阻动作,这里就有几个问题需要指出:
1、压敏电阻没有“动作”的概念。间隙才有“动作”,即击穿的概念。因为在压敏电阻上的电流和电压都是连续变化的,不存在一个激剧变化的拐点。
2、压敏电阻上的电流取决于其电压的大小和它本身的伏安特性。
3、“电压小,电流大”只有在阻抗很小的情况下出现,不可能在压敏电阻上出现。
五楼所说“如果电流是脉冲电流,那么在经过线路阻抗和系统阻抗后,已经变成一个高电压了。”有点不合常理。应该是相反:一个高电压经过阻抗后会出现大电流。或者说脉冲电流在流过阻抗以前本身就是高电压,而不是在经过线路阻抗以后才“变成”高电压。不可能在经过阻抗以前本是低电压,而在经过阻抗以后才成为高电压。
七楼进一步谈到,“你的SPD处于短路状态的时候一定会有一个大阻抗。”不知SPD处于短路状态时的大阻抗从何而来?或者说这个大阻抗在哪里?反正SPD短路后,在SPD两端就只有短路阻抗,而不是“大阻抗”。
七楼又说,“在你的SPD前后两端,其本身的瞬态电阻是不一样的,是脉冲电流就一定会将SPD启动。”不知这里所说“SPD前后两端”的瞬态电阻是两端分别对地的电阻,还是两端之间的电阻?如果是指前者,那两端对地的电阻都很大,只要SPD不接地,其电阻(阻抗)应为无穷大,谈不上“不一样”。如果是后者,那就有点问题,无论如何,在SPD两端之间,就只有一个阻抗,或电阻,而不会有两个不一样的电阻。
“是脉冲电流就一定会将SPD启动”也是不对的。SPD的启动只取决于电压的大小,而不取决于电流,或电流脉冲。即是说,还是要看与此脉冲电流相应的脉冲电压的大小。
“SPD动作的时候,对SPD后级的线路相当于瞬间失压,此时其回路电流无穷小,阻抗无穷大。”之说也有问题。前半句是对的,回路电流无穷小,是因为电压被短路了。电压没了,电流当然也很小。但SPD动作与否同后级的阻抗可没有关系,怎么后级线路的阻抗会变成无穷大了呢?如果是从SPD的前面往后看,那整个电路的阻抗应很小,主要为SPD动作时的阻抗。总之,不会成为无穷大的。
我的上述讨论不一定正确,只供大家参考。
1、压敏电阻没有“动作”的概念。间隙才有“动作”,即击穿的概念。因为在压敏电阻上的电流和电压都是连续变化的,不存在一个激剧变化的拐点。
RE:这个观点是不很正确的。对于压敏元件,其在小电流区的工作机理[肖特基效应]和在工作区的工作机理[隧道效应]是不一样的。也就是说,这两个区域其导电机理是不同的。因此,实际上其伏安曲线是有一个明显的‘拐点’区域的。
2、压敏电阻上的电流取决于其电压的大小和它本身的伏安特性。“电压小,电流大”只有在阻抗很小的情况下出现,不可能在压敏电阻上出现。
RE:压敏这个东西很奇怪,在其工作区的曲线之后有一个‘翻转区’在那个区域里,就会出现“电压小,电流大”的情况。当出现这种情况的时候,它本身也快坏了。
五楼所说“如果电流是脉冲电流,那么在经过线路阻抗和系统阻抗后,已经变成一个高电压了。”有点不合常理。应该是相反:一个高电压经过阻抗后会出现大电流。或者说脉冲电流在流过阻抗以前本身就是高电压,而不是在经过线路阻抗以后才“变成”高电压。不可能在经过阻抗以前本是低电压,而在经过阻抗以后才成为高电压。
RE:如果这个被流经的阻抗是对地的呢?线地之间必然有一个高的电压。相当于压敏电阻工作后的残压。
请指教。