标题: 检测电业部门有感......
这两天我防雷中心对当地电业部门所管辖的变压器接地电阻进行了抽查检测。检测前电业部门认为,它内部管理很严格,刚刚统计表明无不合格测点。而且对我方仪器提出质疑,也就是即使检测不合格,他也不完全相信。
对此我方提出双方出仪器,同时对同一测点进行对比检测。检测80处,结果测出约20%不合格。
电业部门虽然在防雷上是老大哥,但防雷中心的队伍也在逐渐壮大起来,我呼吁防雷中心的同事们要增强信心,相信防雷中心在不久的将来会有飞跃的发展。
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-22 10:29
你们怎么检测的?这个很重要。用什么方式什么仪表进行检测?使用多大的电流测试接地电阻?依据什么标准判断合格不合格?
作者: 昆雷 时间: 2004-5-22 11:38
气象防雷也在进步。可喜,可贺!
作者: ASP 时间: 2004-5-22 11:48
本该抛开行业壁垒,才有发展
作者: XJQXJ雷电 时间: 2004-5-25 18:54
下面引用由通天雷神在 2004/05/22 10:29am 发表的内容:
你们怎么检测的?这个很重要。用什么方式什么仪表进行检测?使用多大的电流测试接地电阻?依据什么标准判断合格不合格?
用的是4201接地电阻仪,三点测试法,标准嘛?单台变压器容量不超过100KVA的接地电阻不大于10欧,100KVA以上的不大于4.0欧。通过对比对方认可,请问有什麽问题吗,雷神?
作者: XJQXJ雷电 时间: 2004-5-25 18:58
下面引用由ASP在 2004/05/22 11:48am 发表的内容:
本该抛开行业壁垒,才有发展
ASP你好:
其实我一点行业壁垒观念也没有,不要误会。
作者: liucb 时间: 2004-5-25 20:38
是呀,共同进步才是行业最好的发展方向。谁都不会垄断的,只要合法,谁有实力谁就会赢
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-25 21:31
下面引用由XJQXJ雷电在 2004/05/25 06:54pm 发表的内容:
用的是4201接地电阻仪,三点测试法,标准嘛?单台变压器容量不超过100KVA的接地电阻不大于10欧,100KVA以上的不大于4.0欧。通过对比对方认可,请问有什麽问题吗,雷神?
没什么,问问。电力有个《电力接地检测规则》不知道看过没有?
作者: XJQXJ雷电 时间: 2004-5-25 21:43
下面引用由通天雷神在 2004/05/25 09:31pm 发表的内容:
没什么,问问。电力有个《电力接地检测规则》不知道看过没有?
哦,没看过,手头只有一本《防雷技术标准规范汇编》2001年版,不知《电力接地检测规则》中有什麽我用得着的知识,敬请指教!
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-25 22:03
里面第五章专门讲电力变压器中性点接地的测量。如果是要测量电站接地母线的接地电阻,那可不是用摇表测量得了的。
作者: XJQXJ雷电 时间: 2004-5-25 22:23
明白,那我就尽快找这本书瞧瞧!
作者: ASP 时间: 2004-5-27 16:00
下面引用由XJQXJ雷电在 2004/05/25 06:58pm 发表的内容:
ASP你好:
其实我一点行业壁垒观念也没有,不要误会。
嗬嗬,你干吗那么敏感,也许我说的是另外一行 :)
不管是你还是别人,都一样,闹个什么什么入网许可证,保护行业里的垃圾产品都是不利于发展的
作者: xujin0697 时间: 2004-6-7 12:01
呵呵,ASP的话太中听了
作者: 拔刀 时间: 2004-6-7 18:34
9494
..............
作者: xjqxj雷电 时间: 2004-6-8 08:38
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
@@@@@@@@@@@@@@@
$$$$$$$$$$$$$$$
!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大胡子 时间: 2004-6-8 14:07
沉默不能解决问题;电力接地他们自己每年都测的,如果有这么多的不合格年终奖就别想了。
作者: xs02556 时间: 2004-6-11 11:27
电力部门不一定每年都测变压器接地电阻,有些在安装后一直没测过的也有,能够二三年测一次就不错了.
作者: 大胡子 时间: 2004-6-11 17:14
电力部门必须每年都测变压器接地电阻的,有个表年年要报的。
作者: xjqxj雷电 时间: 2004-6-12 18:22
下面引用由大胡子在 2004/06/11 05:14pm 发表的内容:
电力部门必须每年都测变压器接地电阻的,有个表年年要报的。
没错,老兄。
表是年年要报的,数值是年年要填的,而且必须要100%合格。但数值不测也能填呀。。。关键是在他们的脑海里没有“不合格”这个概念。当然这只是个别,不代表电业部门,只不过是我发现的一个小插曲罢了。作为一个“小提醒”吧!
作者: 昆雷 时间: 2004-6-12 22:49
上面所说的是测配电变压器的接地电阻。而配电变压器多数是用户的,不知上面所测的配电变压器是不是电力部门自已的?如果是电力部门自已的,又有那么个比例不合格,确实是严重的。
如果是用户的,而用户很少按规程的要求进行测量,因此有20%不合格是完全有可能的,甚至是一件就很普遍的事了。
作者: 大胡子 时间: 2004-6-13 15:11
xjqxj雷电
要是都象您这样经验丰富的专家年年在家里填表那肯定没折,所以说有法规还是靠人去做;俺曾经跟过一个穷省的电力下去做每年的例行检查,合格率超过95%,只有些山区的站很难做合格。
作者: tank 时间: 2004-6-16 15:36
雷神你好啊!
作者: xjqxj雷电 时间: 2004-6-16 16:45
任何事都要用一分为二的观点看问题。。