ASPCN防雷技术论坛

标题: 机房防静电地板 [打印本页]

作者: 木田子    时间: 2004-6-11 09:08
标题: 机房防静电地板
哪位有计算机机房防静电地板的具体做法???

主要是用什么材料??? 有什么特殊的要求???

谢谢谢谢...~~~~   请各位高人发表发表!~~~


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-11 10:13
找solemnity要。
作者: solemnity    时间: 2004-6-11 15:18
谢谢!
现在国产的抗静电地板主要有3种:复合型,全钢,全铝
复合地板里分高密度复合板和低密度复合板;主要是原料不同,一种是刨花,一种是木泻和使用的胶水不同。
全钢也分为空全钢和填充全钢,空全钢好理解,填充全钢是说里面填充导电水泥的抗静电地板,
全铝的自然就是铸铝了。
不过价格可是差了很多的。
作者: 木田子    时间: 2004-6-11 15:36
真是多谢..

不过还有事请求:
可不可以介绍一下你们的做法.???


作者: 通天雷神    时间: 2004-6-11 15:43
打铜槽、打龙骨支架,铺就行了。
作者: solemnity    时间: 2004-6-11 15:56
卖你静电地板的一般都包安装,安装顺序:
1.打扫地面,如果有不平的要处理平整
2.打墙角桁架
3.铺设龙骨,支架
4.上地板
5.下等电位带在每个支架下
6.找平/开地插孔
作者: 木田子    时间: 2004-6-12 18:12
谢谢~~

机房内的计算机接地都接到汇流排上吧..?汇流排接地点是不是抽内柱钢筋的?>>
还有所有的金属构件都要接地对不对?
机房内需不需要再安装避雷器了??