标题: 请教直流整流柜的防雷保护方案! [打印本页]
作者: cpch 时间: 2004-5-11 23:15
标题: 请教直流整流柜的防雷保护方案!
我变电所直流系统使用尤尼菲斯免维护蓄电池,其充电柜已第三次遭受雷击而把整流系统烧坏,该整流柜交流输入采用两路三相交流电互为备用,其备用交流输入自本所一变压器低压侧架空线引入,主输入引自本所另一变压器低压侧(低压母线有架空线输出到其他用电设备),所有低压侧母线均没有过电压保护措施,在整流柜输入端接有一过电压保护器,请教该怎样设计此整流系统的防雷保护方案!
作者: ASP 时间: 2004-5-12 12:29
1)想像一下你的充电柜是一只螃蟹
所有引出的线路是螃蟹腿2)数数这只螃蟹几条腿,分别是什么腿?分别伸到那些区域
如果腿伸到LPZ0区,则着条腿需做第I类保护
如果腿伸到LPZ1区,则着条腿需做第II类保护
整体供电最好做齐 I类保护+II类保护+III类保护
如此这般
第I类保护: 10/350us波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=36&show=0
第II类保护: 8/20us波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0
第III类保护: 1.2/50+8/20us复合波 see:http://21.asp.cn/cgi-bin/21/topi ... topic=89&show=0
作者: cpch 时间: 2004-5-12 14:20
谢谢经典的回答!
作者: 西山一狐 时间: 2004-5-13 14:06
第一:把架空的线地埋了,还要够距离,实在不够在院子里绕几圈都可以
第二:电源最少3级
第三:单独做个接地排。可得共地啊!共地不共线!
第四:千万别加直流防雷器!起不了什么作用,但出事就死。解释不清楚的!
作者: cpch 时间: 2004-5-13 22:03
现在我们已经把交流两路进线改了,其电源端都没有架空线引出,那么是否只在整流柜输入端安装OBO V20-C/NPE浪涌保护器就可以了,另外我单位现有Y1.5W-0.28/1.3氧化锌避雷器,是否可以用在380V母线上。
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-13 22:18
就不准备把V20换成Asafe?
作者: cpch 时间: 2004-5-13 22:54
呵呵,V20是原来就用上的,我是说这样改了后可以起到保护作用吗?Asafe和V20哪个好?V20可是用3000元买的啊!
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-13 23:03
按GB50057国家标准第六章的要求,必须使用Asafe。
作者: cpch 时间: 2004-5-13 23:21
现在有3个问题:
1、GB50057国家标准第六章的要求是什么?
2、照我上面的改法,只用Asafe一级保护是否就可以了
3、氧化锌避雷器Y1.5W-0.28/1.3用在380V低压母线上有作用吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-14 09:27
1、GB50057国家标准第六章的要求是什么?
RE:建筑物入口处必须安装10/350电压开关型SPD。2、照我上面的改法,只用Asafe一级保护是否就可以了
RE:需要用两极,一级10/350开关型SPD,一级8/20限压型SPD。
3、氧化锌避雷器Y1.5W-0.28/1.3用在380V低压母线上有作用吗?
RE:你说的型号是220线路用的。380的是:Y1.5W-0.5/2.6
作者: swzhm 时间: 2004-5-14 10:19
下面引用由通天雷神在 2004/05/13 11:03pm 发表的内容:
按GB50057国家标准第六章的要求,必须使用Asafe。
“必须使用Asafe”,太夸了吧!是不是使用“10/350电压开关型SPD”?或者是“Asafe’同级产品吧?
作者: 通天雷神 时间: 2004-5-14 10:31
下面引用由swzhm在 2004/05/14 10:19am 发表的内容:
“必须使用Asafe”,太夸了吧!是不是使用“10/350电压开关型SPD”?或者是“Asafe’同级产品吧?
:)
是:“必须使用10/350电压开关型SPD”。我简称了一下:)