计算机房由于其在整个系统中的重要地位,所以它的各种环境,配电、通风、洁净度、温度等都有相应的规定。例如整体机房方面就有相应的国家标准(GB2887---2000),计算机房的防雷主要是防雷电电磁脉冲。那么,防止雷电电磁脉冲的方法最简单和方便的就是使用屏蔽和等电位联结等措施,如果计算机房的屏蔽按照国家标准来执行的话其综合成本和工程造价往往使一些部门望而却步,本人经过几年的工程经验总结出了关于计算机房的电磁屏蔽的非国标(单纯从防雷角度)的解决方案。
传统的屏蔽室一般采用钢板密封焊接,同时采用屏蔽门、滤波器、波导管等设备,由于其造价昂贵和施工条件等限制在工程上推广不大。那么,单纯从防雷角度考虑,计算机房的电磁屏蔽只要满足一般要求就可以了。国家标准是达到120dB ,那么要达到这个标准是相当不容易的,而且从单防雷角度也没有必要达到那么高的标准,工程造价上一些客户也不一定愿意出钱做一个“铁卷柜”。本人建议采用软屏蔽措施承造的机房可以满足计算机房的防雷要求。
屏蔽计算机房采用高密度铜网和高密度钢网构成,主要原理是应用铜网和钢网组合构成的双基板电容的滤波效应,以达到屏蔽雷电电磁脉冲的作用。同时钢网接地,内部铜网不接地形成悬空地,或内部铜网单独接地。具体实施过程中应尽量使铜网和钢网机械隔离以增大其形成的电容的容量,达到最好的滤波效应,同时在钢网和铜网的敷设过程中应增加短路环使铜网钢网的有效接地面积增大,以达到整个屏蔽机房的等电位作用。在毛坯房铜网和钢网敷设完毕后在地面上从新制作水泥地面保持地面平整,最后进行静电地板的铺设,为使每块静电地板都处于等电位状态应在静电地板的每一个支架下敷设0.01*10CM的紫铜带,并形成网格与屏蔽层的外层钢网共地。然后关于屏蔽室的门一般采用双层双开白钢无窗防盗门并与机房的地线连接,即实现均压等电位又达到屏蔽接地的目的。计算机房内的内部装修可按甲方意见具体实施,按照此种设计方法屏蔽机房效果一般可以实现手机,寻呼机、对讲机、收音机等常见的无线通讯工具在屏蔽机房内无法接受发射信号。
机房内的硬盘监控设备和接触非接触门禁以及PSTN、ISDN/DDN等信息产品的终端设备的外壳都于屏蔽室内静电地板下的防静电母带连接形成等电位。由于计算机房一般采用UPS供电所以,其电源系统的防雷也至关重要。现在防雷一般采用三级防雷措施,但是对于精密设备的防护级别应该得到重视。所以,在对电源系统的保护设计过程中在设备前端设计一只防雷插座是有必要和实际意义的。那么,除电源系统外信号包括监控系统的RF信号,程控交换机、网络设备和门禁系统的RS485信号等弱电系统也要增加相应的浪涌保护装置。(由于此方面的资料较多,本文不在重复)
设计案例:
某机房为福利彩票中心机房,面积在25平米,机房位置在3楼。要求做屏蔽机房,防雷等电位措施,门禁监控消防等智能系统齐全。设计方案如下:
电源系统:
电源系统采用双电源手动切换,一路电源由供电局直接接入,另一路为油机供电,供电方式为TN-C-S。
空开采用施耐德系列产品,UPS为美国APC40KVA产品,配电柜在机房内采用国际标准网络机柜改成配电柜。一级避雷器采用 FURSE ESP-415,二级避雷器在配电柜内采用CITEL DS70,三级避雷器采单项用国产20KA,精细保护(设备前端)使用APC POWER 5 防雷插排。
机房采用软屏蔽,内部装修使用西德板和吸音铝板吊顶,灯箱采用西门子三管灯箱使机房内的照明达到120L。同时机房的通风采用国产某品牌新风换气机,空调采用1.5P冷暖空调用于室内采暖,静电地板采用国产复合式静电地板,以解决东北由于环境因素造成的钢静电地板的开裂问题。静电地板下采用设置均压环和静电母带进行设备的就近接地。
弱电系统: 监控系统采用6路数字硬盘录象,并使用进口三洋摄像头。同时加装信号浪涌抑制器。
门禁采用 玺瑞 非接触式门禁系统,使用RS485信号浪涌抑制器。
程控交换机采用日本 日通工 48门交换机采用FURSE ESPK10T1浪涌抑制器。
专线/网络设备采用ESPLB15/15、ESPLA5/25等设备进行防护
直击雷/接地系统: 接地系统采用非金属接地模块组成低电阻地网(土壤电阻率为134~150欧/米,实际达到2欧姆),避雷针采用富兰克林避雷针,架设高度为32M(6层L楼顶,琼顶。)同时使用雷击计数器。
以上经工程验收后,(施工期2002年5月15-22)到目前为止配电柜、门禁、监控系统防雷系统均未发生任何故障。
采用标准:GB50057-94
GB2887-2000等
solemnity@sohu.com
solemnity@cma-lpinfo.gov.cn
更好一些!
呵呵!
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |