ASPCN防雷技术论坛
标题: 关于0.5米 法则 [打印本页]
作者: hbts111 时间: 2004-4-30 11:35
标题: 关于0.5米 法则
在SPD的0。5米法则中,有一点我不明白,那就是SPD的下端接地线的长度,是从接地点算起的,还是从汇流排上算起的呢?如果是直接从屋外引入的话,那它的线径以及长度又有什么限制呢?
作者: 通天雷神 时间: 2004-4-30 12:04
哦……我不是已经告诉过你了吗?0.5米只针对信号系统的SPD,不针对电源系统的SPD。接地点是从‘地电位接入点算起的’。标准上写的很清楚啊。
作者: zhruig 时间: 2004-4-30 12:34
下面引用由通天雷神在 2004/04/30 12:04pm 发表的内容:
哦……我不是已经告诉过你了吗?
0.5米只针对信号系统的SPD,不针对电源系统的SPD。接地点是从‘地电位接入点算起的’。标准上写的很清楚啊。
有个问题请教?
设备两端的电压是防雷器的残压加上其两端的引线的感应电压,引线短是要降低设备的保护电压!因此0.5米对电源也是适用的!
作者: 通天雷神 时间: 2004-4-30 13:32
呵呵。好。哈哈。仔细想想这0.5米对电源系统是哪里对哪里的。
作者: 拔刀 时间: 2004-4-30 14:47
实际按装中估计都是1米以上
作者: 通天雷神 时间: 2004-4-30 15:14
下面引用由拔刀在 2004/04/30 02:47pm 发表的内容:
实际按装中估计都是1米以上
电源?信号?
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |