ASPCN防雷技术论坛
标题: 关于接地电阻测量 [打印本页]
作者: hbts111 时间: 2004-4-20 17:01
标题: 关于接地电阻测量
在用摇表测量接地电阻的过程 中,需要断开接地线吗,不断开有什么坏处,如果两根接地桩因地面的限制,十分靠 近接接体时,应怎样处理,
用钳表好,还是摇表好呢,请各位哥哥指教
作者: 通天雷神 时间: 2004-4-20 17:55
这个问题到是难说一点。有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。
有时候,是一个复杂点的网,那么摇表就好一些。
要是网太大。比如有几百平米,比如有许多接地连接线。那么,两个就都不好了。
测量接地电阻当然要断开接地连接线了。不然:1、测不准接地电阻。2、容易搞坏人家的用电设备。3、摇不好会把表摇坏。但是,要是根本没有办法断开,也至少要把人家接用电设备的那个地线断开。信号的直流工作地要先断开。
作者: 昆雷 时间: 2004-4-21 10:39
我想问雷神:“有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。”什么钳表能测一根桩桩的接地电阻?怎么测法?要不要打辅助接地极?
作者: 通天雷神 时间: 2004-4-21 10:55
下面引用由昆雷在 2004/04/21 10:39am 发表的内容:
我想问雷神:“有时候,比如独立接地体,就一根桩桩,那么,自然是钳表好。”什么钳表能测一根桩桩的接地电阻?怎么测法?要不要打辅助接地极?
在使用钳表测接地电阻的时候,感觉对于独立接地体它的测量值较准确。比如:路灯灯杆的接地。用摇表没有办法测或者不好测,这个时候用钳表测就比较好。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |