ASPCN防雷技术论坛

标题: 关于SPD [打印本页]

作者: hbts111    时间: 2004-4-16 08:30
标题: 关于SPD
请问雷神兄,为什么在TT系统中,在配电盘处U=1.55U额,而在后端U=1.15U额呢,请您赐教
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-16 17:15
哦。网络不好,刚发的丢了。

简单的说:1.15U0是对TN系统而言的,考虑到10%正常电网过电压和5%SPD老化的因素。1.55U0是对TT系统而言的,因为TT电气装置保护接地与电源处的系统接地电气上不关联。则当一相发生接地故障的时候,另外两相的对地的电压升一般不超过50%U0,所以按50%考虑,加上与SPD老化有关的5%。就是1.55了。


作者: hbts111    时间: 2004-4-17 11:07
但是书上好像说,在TT系统,分配电盘上是U=1.15哟
那又如何解释呢
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-17 15:18
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/04/17 03:19pm 第 1 次编辑]

下面引用由hbts1112004/04/17 11:07am 发表的内容:
但是书上好像说,在TT系统,分配电盘上是U=1.15哟
那又如何解释呢

你应该仔细看GB 50057第6.4.7条。

1、我的回答基于“为什么在TT系统中,在配电盘处U=1.55U0”,而不是“什么时候在TT系统中,在配电盘处U=1.15U0”。

2、要是你现在继续问“什么时候在TT系统中,在配电盘处U=1.15U0”。那么答案是这样的:

在TT系统中,当三根相线通过SPD分别对地做保护,而N与PE线之间串联有放电间隙,或而N与PE线之间有可靠的电气连接的时,则可按照1.15U0设计。

在这个时候,其从电气连接的角度讲,本身已相当于TN。


作者: hbts111    时间: 2004-4-19 08:45
好耶,谢谢你,雷神兄
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-19 15:41
客气。举手之劳。
作者: hbts111    时间: 2004-4-20 16:06
昨晚看书,在TT系统中,在 RCD的后面U=1.55U0,而在它之前的话,则是考虑U=1.15U0。这是因为考虑了SPD有漏电流的缘故吗?
作者: 通天雷神    时间: 2004-4-20 18:01
不全是。主要是考虑接地故障时的故障电流造成的线路操作过电压的要求。

要知道,那个电压一般还不足以让SPD动作,可它会让RCD动作。