ASPCN防雷技术论坛
标题: 什么是电涌?灯开关时产生吗? [打印本页]
作者: easydot 时间: 2004-3-24 13:04
标题: 什么是电涌?灯开关时产生吗?
如题,不懂啊。
作者: wangj 时间: 2004-3-25 11:28
请教雷神
作者: easydot 时间: 2004-3-25 12:28
通天的神,指导一下啊!
作者: wangj 时间: 2004-3-25 13:37
电涌就是过电压浪涌
作者: easydot 时间: 2004-3-26 11:21
开关灯时,或冰箱启动关闭时,有没有影响同一房间其他电器的电涌,有的话,估计会有多大,加了spd是否起到作用。
作者: wangj 时间: 2004-3-26 11:27
开关过电压是指在大电流的情况下,一般小电流没有什么问题,不过最好还是要装个SPD.
作者: MaishApex 时间: 2004-3-26 12:42
电涌(surge)可以说是短暂的电压爆发 (非常短暂)
作者: new4 时间: 2004-3-26 17:29
操作过电压(用2ms或10/1000μs冲击电流波模拟)
1.切合电感性负载引起的过电压
2.开断电容性负载引起的过电压
3.电力电子器件(可控硅)换向引起过电压
4.故障过电压
作者: 通天雷神 时间: 2004-3-29 01:49
下面引用由easydot在 2004/03/26 11:21am 发表的内容:
开关灯时,或冰箱启动关闭时,有没有影响同一房间其他电器的电涌,有的话,估计会有多大,加了spd是否起到作用。
浪涌——SUGER——指电路或输配电系统中出现的,超过正常工作电压或电流的瞬时电压或电流。此电压或电流称做“浪涌电压”或“浪涌电流”。见IEC60346标准附录。任何开关动作都会产生浪涌,但是不一定需要保护。因为通常这样的浪涌是设备可以承受的。I级设备的耐压也大于1500V。而一般小开关如微型断路器等跳合,其产生的浪涌电压仅500V左右,所以不需要做多的保护。
作者: wangj 时间: 2004-3-30 09:34
下面引用由new4在 2004/03/26 05:29pm 发表的内容:
操作过电压(用2ms或10/1000μs冲击电流波模拟)
1.切合电感性负载引起的过电压
2.开断电容性负载引起的过电压
3.电力电子器件(可控硅)换向引起过电压
...
那就是说一般所说的工业操作过电压就是指上述情况?
作者: NEW4 时间: 2004-3-30 10:08
是
作者: 大胡子 时间: 2004-3-30 11:27
下面引用由easydot在 2004/03/25 12:28pm 发表的内容:
通天的神,指导一下啊!
神也不开天眼:(
作者: wangj 时间: 2004-3-30 13:26
[这个贴子最后由wangj在 2004/03/30 01:30pm 第 1 次编辑]
下面引用由通天雷神在 2004/03/29 01:49am 发表的内容:
任何开关动作都会产生浪涌,但是不一定需要保护。因为通常这样的浪涌是设备可以承受的。I级设备的耐压也大于1500V。而一般小开关如微型断路器等跳合,其产生的浪涌电压仅500V左右,所以不需要做多的保护。
那有500V的过压,终端防雷还需要吗?
作者: 通天雷神 时间: 2004-3-31 11:18
一般不需要。除非设备非常精密,需要限制电压低于500V的SPD进行防护。但是,在220V线路中,有必要吗?
作者: wangj 时间: 2004-3-31 11:28
thanks
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |