作者: skyhawk    时间: 2003-8-12 11:54
标题: 两个限压型SPD串联后,残压可否降低?
拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器,一前一后的并在线路上,(就算是OBO 的V20C产品吧)第一个压敏电阻的残压是20KA (8/20) 1.5KV ,然后经过第二个压敏电阻,是不是残压可以降到600V。
手头没有对应的产品伏安特性曲线,不知道这时候通流容量肯定是小的,残压是否会很低,是不是此时压敏电阻根本就没有在箝位区。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-12 12:02
两个压敏电阻的压敏电压个是多少啊?

哦,不管它是多少这样做都几乎不可能达到你的期望。


作者: ASP    时间: 2003-8-12 15:05
两个限压型SPD经退耦器并联联后,残压可以降低
但效果不会像你说的那么好

具体是多少要看材料的选型,做一下实验就可以出来了


作者: 通天雷神    时间: 2003-8-12 17:22
下面引用由ASP2003/08/12 03:05pm 发表的内容:
两个限压型SPD经退耦器并联联后,残压可以降低
但效果不会像你说的那么好
具体是多少要看材料的选型,做一下实验就可以出来了

他好象说的是‘两个压敏电阻’而不是‘两个限压型SPD’。
所以我觉得根本不可能达到他的期望。

作者: swzhm    时间: 2003-8-13 08:20
通天:是你看错了,skyhawk说的是:“拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器”
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-13 13:41
下面引用由swzhm2003/08/13 08:20am 发表的内容:
通天:是你看错了,skyhawk说的是:“拿两个压敏电阻的防雷器,中间加个去耦器”

呵呵。那也不是“两个SPD”:)

作者: 老同志    时间: 2003-8-14 09:30
你的这个想法,实际上就是一个串联式防雷装置。两级防护。也就是IEC标准中说的二端口SPD。这种串联式的防雷器,的确能降低残压。你想要降低到600V。不知你说的是在什么电流下的残压?残压与通过MOV(压敏电阻)的电流有关。另外,第二级的MOV的电压选得低,残压也就低。关键在于你制定的防雷装置最大连续工作电压是多少?若定得低,压敏电压可以低,达到小于600V是有可能的。如果你选择的MOV的一毫安下的电压为620V,那么,无论如何残压不可能低于600V。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-14 10:28
多谢老同志提醒,是我把问题看简单了。谢谢。
作者: skyhawk    时间: 2003-8-14 12:12
问题是这样,有的公司用两个OBO V20C,据说这样残压可以降低。但我也考虑到不知道OBO 在1毫安直流时的电压对应多少所以拿不准这样行不行。如果OBO 的不行,那别的牌子 SIEMENS 或者PHOENIX 的行吗?手头没该产品的伏安曲线,没法下结论。
作者: ASP    时间: 2003-8-14 12:32
V20C-385
V1mA = 680V

为何要385,因为国内供电电压不稳定,而且MOV的SPD损坏会短路,可能引起火灾

说实在的,我真的有点怕了某些厂家,不管3721胡乱用,拿客人当实验品,简直是731部队!

大量的测试,实验应该在实验室完成的,不能拿去到客人那里试

试想想,为什么DEHN/PHOENIX/OBO这些大厂牌没有那些性能那么优异的东东
为什么呢?

比如对纯MOV的产品,选择低的启动电压可以得到好的残压结果,但是换来火灾隐患增加
对纯的单间隙类,要注意续流和灭弧问题
对组合的,要看组合方式,避免上述两种问题

单方面考虑太优异的保护性能可能会带来一些安全隐患!!!!!!!
怕怕!


作者: 拔刀    时间: 2003-8-14 17:33
大家严谨的态度很是让我感动,为了表示一点意思,所以没有主题的留下几句,以挣帖数!哈哈哈哈!
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-15 14:47
[这个贴子最后由通天雷神在 2003/08/16 07:57pm 第 1 次编辑]

下面引用由ASP2003/08/14 12:32pm 发表的内容:
V20C-385
V1mA = 680V
为何要385,因为国内供电电压不稳定,而且MOV的SPD损坏会短路,可能引起火灾
说实在的,我真的有点怕了某些厂家,不管3721胡乱用,拿客人当实验品,简直是731部队!
...

说的没有错。还是踏实点的好。

如果在实验室里我们没有得到可靠的、安全的、准确的实验数据,我们不应该冒险。

其后果是用户受灾,我们自己砸了自己的牌子。


作者: skyhawk    时间: 2003-8-16 19:45
谢谢指教,防雷器的残压主要由压敏电阻决定,OBO、SIEMENS、PHOENIX、DEHN都是采用SIEMENS的压敏电阻,因此他们的启动电压是一样的。那么这几个品牌的防雷器不管再加几级也不可能降到600V一下了,顶多是680V了。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-16 19:58
PHOENIX用SIEMENS的压敏电阻??我不知道。但有一点可以说明:要想浆到你说的那个限度,很难。几乎不可能。
作者: NID    时间: 2004-3-11 19:31
Can some one please tell me where is the country of production for OBO V20C and can I know more information about OBO ? Thank you
作者: 昆雷    时间: 2004-3-11 22:39
我记得我在那里曾发帖过一个关于大猫和小猫的故事,它对于理解两个大小不同的SPD并联后的保护也许有参考和借鉴作用。
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-11 23:15
大猫不一定走大洞,小猫也不一定走小洞。