标题: 请教斑竹关于接地装置有效长度的问题 [打印本页]

作者: hsr    时间: 2004-3-3 09:37
标题: 请教斑竹关于接地装置有效长度的问题
防雷规范上第4.3.4条有一句关于“接地装置外引长度不应大于有效长度”,看了附录,可是还没有看懂,请教斑竹如何计算有效长度。
作者: 9527    时间: 2004-3-3 13:05
附录上说的很清楚啊,那有什么看不懂的
作者: 通天雷神    时间: 2004-3-3 21:22
下面引用由hsr2004/03/03 09:37am 发表的内容:
防雷规范上第4.3.4条有一句关于“接地装置外引长度不应大于有效长度”,看了附录,可是还没有看懂,请教斑竹如何计算有效长度。

??

接地体有效长度等于2倍根号下土壤电阻率。le = 2√ ρ。这个有是什么问题?

当使用单根3米长垂直接地体测量土壤电阻率时,ρ ≈3 R。