ASPCN防雷技术论坛
标题: 投票了!!-----我跟别人特别是气象局的意见不统一!! [打印本页]
作者: pxcb 时间: 2003-3-18 16:40
标题: 投票了!!-----我跟别人特别是气象局的意见不统一!!
[这个投票最后由pxcb在 2003/03/18 04:41pm 第 1 次编辑]
在共用接地网时到底接地电阻要少于多少才合格!!(老问题复习)
作者: zdayan 时间: 2003-3-18 18:39
好象有规定是第三项
作者: 雷楔子 时间: 2003-3-18 19:30
没有直流地时,我选第三项。
作者: 甜甜草 时间: 2003-3-18 19:32
可是有时候设计要求小于或等于4欧姆就行拉
作者: taojun 时间: 2003-3-18 22:24
太小了,也是劳命伤财啊
作者: 庞华基 时间: 2003-3-18 22:54
GB50174-93好象说以最低的为准。
作者: disen 时间: 2003-3-19 09:32
还是省钱又安全的最好!
作者: asp 时间: 2003-3-19 11:43
下面引用由马雷在 2003/03/19 10:22am 发表的内容:
我选1,呵呵
财迷
作者: pxcb 时间: 2003-3-19 11:47
马先生,我愿意听听你地高见!!!!
作者: 通天雷神 时间: 2003-3-21 19:23
还是别管要求了,多看看理论的好。
作者: pxcb 时间: 2003-3-24 13:27
不管不行,要不工程会过不了关的!!我怕哦
作者: pxcb 时间: 2003-4-1 10:53
怎么了,大家投票呀!发表见解呀!大家都会碰到的!
作者: 克子 时间: 2003-4-3 07:33
又是接地电阻问题啊。下次新国标出台,对接地电阻不做要求,我看你们还讨论什么。
作者: 太阳雨 时间: 2003-4-3 09:01
老克
你这是哪儿得来的消息。会是真的吗?
作者: 克子 时间: 2003-4-5 14:46
如果还是林老编,就很可能.
作者: 通天雷神 时间: 2003-4-5 16:26
不见得……我这里已经听到很多反对意见。
作者: 克子 时间: 2003-4-5 22:26
主要是钱的问题。我也听说了。很多标准的制定也都和制定部门的利益有关。比如气象防雷标准里的接地电阻就是因为有的人讲,才写的可以放宽,本是不写的。
其实主要是个等电位的问题。
作者: yzxiaoxiawei 时间: 2003-4-6 10:27
我选1,因为我审过一套图纸我就是这样要求人家的!不过那是一个移动通信的基站的工程,我看了标准一下说是小于4欧一下又说小于1欧我都不知道怎样选了,所以就选了最小的!我现在还不知道这样要求人家是对不对呢希望大家给提个醒!
作者: disen 时间: 2003-4-7 10:13
现在似乎是客户大过天了,我的客户有跟我说10,有跟我说4,还有跟我说1,我不照他的做他还说我白赚他的钱,太过分了,所以标准对他们似乎就没什么用的了!
作者: NewOne 时间: 2003-7-17 14:44
要看客户有没有Money,如果是那种财大气粗的主,别说做成1欧,就是做成0.1欧也给他做呀!我见过一个高山微波站花了三十万做接地的——地都做到半山腰了,可是仍然有7欧那么大!人家花得起这个钱做试验,我们应该响应的吗!
作者: NewOne 时间: 2003-7-17 14:49
投票选的是一,可是仍然觉得应该看甲方的。只要不违反国标,甲方说几欧就是几欧!记得GB50057说的是4欧,计算机机房规定的是最小的,1欧也见过——忘了是那个标准了。建议到关象石先生编的《防雷规范合集》中看看。毕竟用在不同的地方,要求不相同呀!
作者: 四海 时间: 2003-7-24 11:16
共用接地好像要求是1欧,建筑接地是10欧,我不知道变压器要求好多,电力部门人讲是小于30就行,有那位朋友知道????
作者: 闪电风暴 时间: 2003-7-31 09:58
防雷我个人认为还是要以防为主,所以接地电阻越小越好。但同时防雷标准的制定要坚持不浮于形式、不主观臆断、不盲目崇拜,要拿出可以说服人的理论或实践经验,共同促进防雷事业的发展。
作者: zengkui 时间: 2003-7-31 16:32
是呀,谁有什么标准之类的东西???
作者: xs02556 时间: 2003-10-24 13:54
建筑物一类<=10欧姆,二三类<=30欧姆,变压器<=10欧姆,计算机<=4欧姆,
静电<=100欧姆,交流......
作者: 皮皮 时间: 2003-10-27 18:16
原则按最小标准,施工的想越大越好,建设方想越小越好
作者: lhh777 时间: 2003-10-30 09:04
扯淡!!!
作者: 坐怀不乱 时间: 2003-10-30 10:42
机房设备的防雷接地电阻必须小于4欧姆以下,重要场所防雷接地电阻应小于1欧姆,,当设备有更高要求时,或临近有强电磁场干扰,则取其中最小值为设计值。
作者: 劳动戏 时间: 2003-10-30 12:03
这个欧姆哪个欧姆先问问是怎么测量出来的!
作者: 通天雷神 时间: 2003-11-8 23:53
劳动戏:请教怎么测量。我只知道外桩、内桩、设备内、地线端的测量结果不一样,一般会差30%,也大概清楚为什么,可不是很清楚。因此请教一下怎么测量。谢谢。
作者: 劳动戏 时间: 2003-11-9 00:52
这个问题我不讨论。你要想研究先研究测量原理和工具就明白了,没什么意思,我觉得无趣
作者: 通天雷神 时间: 2003-11-9 01:07
哦?原理和测量仪表我很清楚。可到底怎么测量现在没有‘检验标准’。如果做工程的话,只能依据当地防雷中心的测量标准。我想知道的是到底怎么测您觉得正确一点。
作者: 劳动戏 时间: 2003-11-10 08:57
好好看原理,看明白了也许你会跟我现在的态度一样,也不想讨论这些问题的.
作者: 通天雷神 时间: 2003-11-11 00:56
原理我已经很明白了。我想讨论的目的是想知道我想的对不对。现在知道了。所以不说了。
作者: 王志荣 时间: 2003-11-13 20:17
但是要考虑土壤电阻季节因素关系。即R=Rmax/ω
作者: 清淡红酒 时间: 2003-12-17 12:25
路过学习
作者: MaishApex 时间: 2004-2-12 10:35
作到双方都满意 具体数值再商量 和气生财
作者: xs02556 时间: 2004-2-16 10:46
共用接地电阻是小于等于1欧姆,但是具体的测量是另外一回事,测量的精(正)确度是因人因环境因测量仪器而定.
作者: zhenzaosheng 时间: 2004-2-16 15:12
接地电阻的取值是按接地目的而不是要看接电阻越小越好.
作者: 9527 时间: 2004-2-29 23:43
气象局的未必清楚!!!规范中就规定了在共用接地系统时,取其中最小值,新规范中哪还有说过不小于4欧姆的说法?!简直是一派胡言。
不过有一点倒是,气象局管这个,工程要过关还得他们说合格不合格,他们即使错也是对的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |