标题: [求助]等电位处理请教,急!!! [打印本页]

作者: yly100    时间: 2004-2-9 17:27
标题: [求助]等电位处理请教,急!!!
我现在在做一个网络中心机房装修的单子,采用防静电地板,房间面积9.6M*6.3M,用户要求做机房等电位处理,不知道怎么做?要用些除了扁铜条外还要些什么材料?以前该单位在做卫星接受系统时已做了接地,并且就在网络机房隔壁,是否可以直接利用这套接地系统?
以前只听过接地防雷的一些情况,具体没作过,还请大家帮忙,越详细越好,谢谢!!
作者: 通天雷神    时间: 2004-2-10 01:36
在机房地角用角钢焊接接地骨架,将此骨架与建筑钢筋多点连接,然后防静电地板金属龙骨接此骨架。如果临近房间有非建筑物接地的独立接地系统,可以与此连接。
作者: xjqxj雷电    时间: 2004-2-10 09:39
还应该提醒客户加做房间屏蔽,审查土建图纸中在该房间墙体柱中,是否有用作引下线的。
作者: 影子    时间: 2004-2-10 10:56
将设备的外壳及龙骨架做单点就近接地(接到机房内的铜闭合环上),铜闭合环四角接主钢筋上。
作者: skyhawk    时间: 2004-2-12 13:20
如果有铝塑板或铝天花做墙面和吊顶,应该把这些也与等电位铜排连接.此外金属门窗业余铜排连接,并且包括进入室内的金属管道.