标题: [求助]钢结构厂房防雷引下线问题! [打印本页]
作者: zxcvbnm 时间: 2004-2-2 13:18
标题: [求助]钢结构厂房防雷引下线问题!
[这个贴子最后由通天雷神在 2004/02/03 04:14pm 第 1 次编辑]
[求助]◆◆钢结构厂房防雷引下线问题!!!
钢结构厂房防雷引下线厂利用钢柱,钢柱又常在外墙内侧,引出问题有二:
1.利用钢柱作防雷引下线后,钢柱距地1.8米以下要不要做防护?如何做?
2.防雷引下线是否能设在建筑内部(规范要求防雷引下线要以最短路径接地),会不会造成人身危害?会不会引起环流(感应电流)?如果可做要不要防护?如何防护?
请各位大侠指教,多谢!
作者: solemnity 时间: 2004-2-2 13:30
普通引下限,接地线按照接地装置的规定在1.2-1.5要做保护,主要防止其他原因造成损坏,引起不必要事故;都说是钢柱了既然是柱肯定不是钢筋了,要不是槽钢或者是工字钢或者圆钢管,应该说要明确标识以免下雨打雷恰巧有人趴在钢柱上出现危险。
普通建筑物的引下线不就是内部的钢筋?至于会不会对人体有影响规范里没有说,呵呵
作者: 通天雷神 时间: 2004-2-3 12:06
个人看法:1、安全要求:对于厂房类装修的时候使用大于两毫米的PVC板或大于五毫米的木板包裹钢立柱。对于库房类,在表面涂覆2毫米厚沥青层做绝缘和防腐。
2、接地要求:使用基础钢筋做接地。如果建(构)筑物内部地面有槽钢则应该以整个系统做掩埋接地。
3、引下线要求:请问哪个标准的哪一条说“引下线不能设在建筑内部”?我认为你说的“规范要求防雷引下线要以最短路径接地”与此问题无关也不矛盾。至于“会不会引起环流(感应电流)”,只要是闭合的回路就肯定会。这与你说的问题没有直接关系。
以上为个人观点,不正确的地方请指正。
作者: zxcvbnm 时间: 2004-2-3 12:59
感谢通天的答复,非常赞同第一条观点,再请问两毫米、五毫米的保护厚度如何来的?是不是经验值?拜谢!
作者: 通天雷神 时间: 2004-2-3 13:07
不是。是依据材料绝缘特性和雷电流所产生的击穿电压来选择的。