老师您好:认识你很高兴.
 
我想请教您一个问题,我2003年负责施工了一条隧道(隧道的深度在6米以下),按施工要求在隧道的接头处要有"接地",接地电阻要求在4欧姆以下.因为我们施工的地点地下全部都是"沙子",在6米以下我们采用了"降阻剂"还有"低电阻接地模块"都没有使地电阻降下来.测量结果仍然在15欧姆左右.
 
请问老师:还有没有其他的好方法,能把地电阻降下来.希望老师在百忙之中给我回复.         电话: 13321583585 ,           zlfff@cmr.com.cn            
 
非常想和你成为真诚的朋友

作者: 呆鸟    时间: 2004-1-2 12:00
刚刚做了一个同样性质的地网,现在测是1.3欧
作者: 通天雷神    时间: 2004-1-3 00:17
真的很难吗?小意思。