ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]接地线与接地极的连接一般采用 [打印本页]
作者: 大广 时间: 2003-8-6 15:03
标题: [求助]接地线与接地极的连接一般采用
接地线与接地极的连接一般采用焊接、还有火泥焊接。我现在不明白:为什么有人在工程使用螺栓连接,这样允许吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-6 17:21
标准建议:采用可靠的连接方式。我个人觉得:才用螺栓连接不一定就有错。需要看是用几个螺栓连接的,怎么连接的。
作者: 接地者 时间: 2003-8-8 23:15
普通焊接就可以了,如果要求更好的连接可以先螺接再焊接的方式
有检测要求的时候,只能采用螺接
作者: 大广 时间: 2003-8-9 09:59
我看见的是:接地线用一个M8的螺栓连接到接地极上的,这种也算是可靠的连接
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-9 10:40
这样是不行的。至少需要4个M10螺栓。
作者: 大广 时间: 2003-8-11 13:25
我在一个非常大的国家级工程中看到的,每一个接地点都是这样的,完全是骗人的
作者: 通天雷神 时间: 2003-8-11 13:30
大工程只是工程额大。不一定就设计的专业。
作者: 大广 时间: 2003-8-12 09:35
那可是一个省的通信工程,每个机站的接地点都是这样的,吓人哪!
作者: xs02556 时间: 2003-10-24 15:06
接地线与接地极的连接,至少需要4个M10螺栓连接之规定在那个标准有,请雷神告知xs02@citic.net 不胜感激!!
作者: 嘀咕 时间: 2003-10-24 16:20
掩埋部分当然是焊接,地面以上部分螺栓连接
作者: BlueSky 时间: 2003-10-26 21:32
同意“嘀咕”的意见,接地线与接地极被掩埋在土壤以下的部分连接应采用焊接并进行防腐处理,地面上的连接可采用螺栓连接,但至少应是两个大于或等于M8的螺栓并加弹簧垫片进行紧固连接,连接的接触面应足够大。以上是个人观点,不妥之处敬请指教!
另:“接地线与接地极的连接,至少需要4个M10螺栓连接”之规定在那个标准有,我也想知道,请教雷神,谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-27 17:43
遇到今天就是不让你焊的主怎么办?呵呵。开个玩笑。最可靠的连接方法是:“三面焊”。
作者: 清淡红酒 时间: 2003-12-17 12:47
在螺栓的3面进行焊接?
作者: xjqxj雷电 时间: 2003-12-17 16:02
下面引用由清淡红酒在 2003/12/17 12:47pm 发表的内容:
在螺栓的3面进行焊接?
既然焊接了就和螺栓没关系啦。虽然没找到规定(书上只讲可靠焊接、螺栓连接),我认为也应用不少于两个M8或M10的螺栓连接,且中间最好要加锡片。这样才能对得起上帝呀!
作者: xs02556 时间: 2003-12-18 08:44
焊接的处理,是有一个明确的规定,圆钢及扁钢,及相互之间连接都有同直径长度的倍数关系,而螺接且没有明确说明,本人理解解,要有足够的接触面积来泄放雷电流,关键点是连接处的接触面积要大,不在乎螺栓的大少或多少,一般来说螺栓多而大,接触面积就大。
作者: 王志荣 时间: 2003-12-18 15:13
但是接地线是35平方的RVR线呢?也要求焊接和二个10毫米螺丝吗?
作者: 天知道 时间: 2003-12-23 18:32
下面引用由BlueSky在 2003/10/26 0932pm 发表的内容:
同意“嘀咕”的意见,接地线与接地极被掩埋在土壤以下的部分连接应采用焊接并进行防腐处理,地面上的连接可采用螺栓连接,但至少应是两个大于或等于M8的螺栓并加弹簧垫片进行紧固连接,连接的接触面应足够大。以 ...
[em27] 我好像在《GB 50057-94 建筑物防雷设计规范》里面看到过不知对不对。 [em27]:
作者: 通天雷神 时间: 2003-12-23 23:53
你在GB 50057-94 里面看过?哪页?第151页?
作者: 天知道 时间: 2003-12-24 10:32
下面引用由通天雷神在 2003/12/23 1153pm 发表的内容:
你在GB 50057-94 里面看过?哪页?第151页?
错了,不是第151页,是第251页,开个玩笑啦,是我看错了,我看成了第7页,中间那段的!!惭愧!!! [em06] [em06] [em06]:
作者: xjqxj雷电 时间: 2003-12-24 11:38
足够大究竟有多大?每个人都会有不同的答案。
作者: 通天雷神 时间: 2003-12-24 15:35
天知道:呵呵,开开玩笑,别当真。:)
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |