我在做一个工程,但是对方的机房单独接地线未曾在建房时铺设好,在我们建议后从外面打地桩单独引了一根,可问题在于他们只用了6方线,似乎对于防雷安全考虑小了点
如今要重新再做地线不是那么容易,是否可以采用共同接地的办法,在墙体的钢精上引出一根线,作为机房的单独接地线呢?这样做和直接做接地线相比,哪个更为方便
各位DX是否有更好的办法,指点一下小弟我
作者:
xjqxj雷电
时间:
2003-11-24 10:56
明白你的处境啦。
我想从最近的钢筋混凝土柱引出最方便可不保险,因为一般都是绑扎连接,不符合要求。恐怕只能用直径8毫米镀锌钢筋来代替你的铜线啦。
作者:
kompass
时间:
2003-11-24 17:23
老兄的意思是用8毫米镀锌钢筋埋入墙体中,再引到地上去吗?
然后在机房里做一接地点,但是这个机房在2楼啊,似乎不那么容易
看来只能穿管引线了
作者:
wangyong1947
时间:
2003-11-25 09:28
错用8毫米镀锌钢筋埋入墙体中是不符合规范要求的,暗敷至少要10的。
作者:
通天雷神
时间:
2003-11-26 00:33
依据YD/T 5068标准做。
作者:
BlueSky
时间:
2003-11-27 21:48
我认为,若是大楼实测接地电阻达到规范要求,则可以从外墙引一条专用接地线,就近接到大楼柱筋引下线的测试端子,成为共用接地。
作者:
BlueSky
时间:
2003-11-27 22:15
不过机房内部设备及金属物的等电位处理,线路过电压保护等应做好。