标题: 求教!信号接地线的大小 [打印本页]

作者: kompass    时间: 2003-11-14 15:36
标题: 求教!信号接地线的大小
各位DX,信号接地线用2.5方可以吗?客户地线已经做好,要换不那么容易了,是否一定要换大一些的,谢谢告之
作者: NewOne    时间: 2003-11-14 16:58
我个人认为没有问题,很多大的防雷公司提供的接地线(信号防雷器自带接地线)都不到2.5方
作者: NewOne    时间: 2003-11-14 16:59
对了,接地引线的长度尽量小于0.5m,越短越好!
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-14 17:02
你说的是信号SPD的PE线吧,我认为一般来说2.5平方太细了些。应换成6平方的,最好别怕麻烦。
作者: NewOne    时间: 2003-11-14 17:08
如果安装时不方便呢?我们施工经常会遇到这样子的情况,楼上的兄弟是否能给一个好一些的办法?谢谢了!
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-14 17:18
环境不清楚。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-14 18:24
标准里没有要求吗?

YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第4.0.3条:数据线用 SPD 以及其他类型 SPD 的接地线截面积应不小于 2.5mm2,材料为多股铜线


作者: seaman    时间: 2003-11-16 09:37
还是用标准的好
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-16 10:53
实际施工中接地线长度可能往往要大于标准要求长度,本人认为在可能的条件下还是用大点的好。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-17 00:37
标准只说‘不小于’,随你怎么‘大于’都符合标准要求。
作者: kompass    时间: 2003-11-17 13:22
各位老大说的是在防雷器上引出的线,多谢指教,那么从外面进来的信号单独地线是否允许用2。5方的线呢?万一条件不够,无法引别的线了是否有好办法弥补呢?
还是一定要换大些的线?
作者: kompass    时间: 2003-11-17 13:26
还有就是很多情况下会出现必须大于0。5M长度,那此时是否就如楼上的所说把线换粗了就可以呢?
作者: seaman    时间: 2003-11-18 11:41
用大的且短的
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-18 12:08
我这里就有过一个例子:某局的进楼信号线加装了避雷器,上次暴雨遭受了雷击,损失很大。事后调查,发现避雷器起了作用,但没能完全将雷电流通过PE线泄掉,重新检测接地电阻为1.2欧,没问题。PE线是2.5平方的铜线,但长度为5米,估计问题就出在这里。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-18 12:21
1、没打断算好的。

2、怎么检测到SPD起了作用的?


作者: xs02556    时间: 2003-11-18 14:28
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-18 16:57
参考YD/T5098-2001标准第4.0.1条.
作者: 呆鸟    时间: 2003-11-18 19:11
信号接地线的长度是指避雷器到汇流排的线长还是到地网的线长?
作者: BlueSky    时间: 2003-11-18 20:57
是SPD到最近的接地端子之间的长度不应大于0.5米
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-19 10:54
下面引用由通天雷神2003/11/18 12:21pm 发表的内容:

2、怎么检测到SPD起了作用的?


检查发现SPD的PE接线处有通流和打黑的痕迹。
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-19 11:26
我猜也是这么判断的。
作者: kompass    时间: 2003-11-20 11:34
用短和粗是没错,当然这么操作的啊
可是一般情况下都会出现长度大于0。5的时候,
如果这样那多拉一条线接块铜排到就近地可以么
还 有就是机房中的机柜高度也基本上大与0。5的啊
那怎么把信号SPD的接地线控制在0。5内呢?
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-11-21 15:41
[这个贴子最后由xjqxj雷电在 2003/11/21 03:59pm 第 1 次编辑]

下面引用由xs025562003/11/18 02:28pm 发表的内容:
两位雷兄,如果接地线是直接从地网中单独引出到三楼(9米高)的SPD接地线端(没有接地铜排),线粗6m㎡多股铜线,这样是否可以,会受到≥0.5米的限制吗(从SPD的接地端到地网有9米长啊)?

实际应用应该灵活,<0.5米应该和线径有直接关系,一般是指装在配电箱内的SPD和接地端子,当然符合要求啦。我认为象你讲的这种情况,恐怕不怕不是太保险吧?应适当增加线径,就当那8.5米是引下线好啦。
作者: kompass    时间: 2003-11-24 08:48
这个办法不错哦,当做引下线处理,加大引线直径,佩服佩服
我虽然这么处理的,但是却没考虑当做引下线处理,只是考虑万一电流过大时的泻流