现有的信号浪涌保护器都有信号输入和输出端之分,即In和out端,对于一根信号线贯穿室内外,室外端为前端设备,室内为后端设备,两端都需加装浪涌保护器,当信号从室外传输到室内时,前端的信号浪涌保护器的in口应为设备端嘛?还是以被保护设备应在浪涌保护器后端来安装浪涌保护器,即安装为out为设备。当信号为双向传输时又应如何确定浪涌保护器的inn和out口的方向问题。求大神指点,一般情况下信号浪涌保护器说明书会说方向装反后不紧起不到保护作用还会损坏浪涌保护器。
作者: 斯峰    时间: 2015-10-30 11:36
信号就近在设备端安装,OUT端靠设备
作者: hleiA7    时间: 2015-12-22 22:24
雷电从哪个方向传入,就对应的安装IN


作者: 雪夜听雨    时间: 2016-6-30 10:51
楼上正解,可以看信号SPD的工作原理,是通过输入端进行泄放的,因此雷电流来的方向为输入端
作者: ljszhang    时间: 2016-10-21 13:49
学习了,雷电流的方向为输入端,对应安装IN。