ASPCN防雷技术论坛
标题:
贺州防雷公司浅析高低压配电避雷器防雷接地方式及特点
[打印本页]
作者:
gxqtdz
时间:
2015-5-8 09:54
标题:
贺州防雷公司浅析高低压配电避雷器防雷接地方式及特点
广西新全通电子技术有限公司
跟大家分享
高低压配电避雷器防雷接地方式及特点
高压避雷器是配电变压器防雷保护的主要措施之一。在实际安装配电变压器高压避雷器时,避雷器有两种不同的安装方式:一种是避雷器安装于跌落式熔断器前端;另一种是安装于跌落式熔断器后端。避雷器与变压器距离的影响。一般来说,采用避雷器保护变压器,只要避雷器的冲击放电电压及残压低于变压器的冲击耐压就行,但由于避雷器与变压器之间存在一段距离,当拉开低压负荷开关,配电变压器处于空载时,操作跌落式熔断器切断空载配电变压器,这种操作过程可能出现幅值较高的过电压,如果避雷器安装于跌落式熔断器的下端,则可以防护过电压对配电变压器的损坏。低压配电系统中的接地类型 工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;可导电部分经公共的保护线接地。 还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。通常又将电气设备的外壳与中线相连,称为低压保护接中线。此种方式也叫保护接零。低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);保护线应在每个变电所附近接地,配电系统引入建筑物时,保护线在其入口处接地。为了保证故障时保护线的电位尽量接近地电位,尽可能将保护线与附近的有效接地体相连, 选择接地系统应根据电气装置的特性、运行条件和要求以及维护能力的大小,综合用户和设计安装人员的意见因地制宜地选用。只要符合安装和运行规范要求,三种接地系统是等效的,没有什麽优先级。 接地装置和接地电阻 接地装置可使用自然接地体在设计时,应首先充分利用自然接地体。可充分利用建(构)筑物的钢结构和构造钢筋、在新建的大、中型建筑物中,都利用建筑物的构造钢筋作为自然接地。它们不但耐用、节省投资,而用电气良好。在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统接地型式。但采用TT系统供电部分均应装设能自动切处接地故障的装置(包括漏电电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。过以上分析,可以看出,高压避雷器应安装在跌落式熔断器与配电变压器之间,而且引接线越短越好,这样能可靠地全面实施对配电变压器的保护。因此,将高压避雷器安装于跌落式熔断器与配电变压器之间是最佳的位置。
以上文章分享了关于
广西防雷公司 南宁防雷公司 广西新全通电子技术有限公司 广西防雷工程 南宁防雷工程 广西避雷工程 南宁避雷工程 广西南宁避雷器 广西避雷设备 南宁避雷设备 广西南宁防雷电 金刚星
电站 油库 水电站 石油 学校 企业单位防雷。
防雷 浪涌 雷击 雷电 接地 等电位 电源防雷器 通信防雷产品 电涌类保护器 电源防雷箱 金刚星
相关的文章,更多详情:
http://www.gxqtdz.com
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2