南宁学校防雷工程谈安全供电设备及机房防雷接地技术
[打印本页]
作者:
gxqtdz
时间:
2015-3-17 12:36
标题:
南宁学校防雷工程谈安全供电设备及机房防雷接地技术
广西新全通电子技术有限公司
跟大家分享
谈安全供电设备及机房防雷接地技术
目前,可行性强而又经济的接地方法是将交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地、防雷接地一起用三根接地引线引至大楼的地面总等电位连接箱,再将它们引至避雷地桩形成综合接地网,这样它们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。根据实际情况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,以达到国家标准的要求。机房电气接地系统有以下4种:交流工作接地。接地电阻不应大于4n。安全工作接地。接地电阻不应大于4n。直流工作接地。接地电阻应按照计算机系统具体要求确定。防雷接地。应按现行国家标准GB50057一1994(2000版川建筑物防雷设计规范》执行。交流与安全工作接地、防雷接地、直流接地分开的方式存在一个问题,即在发生雷电反击时容易损坏设备。必须使防雷接地与其他两种接地间有一定的距离:方可避免雷电反击的破坏。由于直流接地与其他接地是分开的,来自其他接地线的干扰也可消除。对直流工作接地有特殊要求且需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其他接地装置的接地体之间的距离应按计算机系统及有关规定的要求确定。当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,应采用接地线将各电子计算机系统分别与接地体连接。机房,在设有专用金属接线箱内做直流接地端子排,供直流接地设备端接使用。避雷器、放电间隙或浪涌电压抑制器等保护装置,以防雷击时接地装置电位升高、通过接地线反击电气设备,弓l起直流地电位较大波动而导致电子设备工作失常。在工程的设计阶段,有时不知道信息系统的规模和具体位置,若预计将会有信息系统,应在设计时就将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板。
以上文章分享了关于