品牌 | 中普防雷 | |||
型号 | DXH06-FLB | DXH06-FWB | 备注 | |
产品外观图 | ||||
结构原理 | 封闭式火花间隙,带电子点火装置,灭弧室 | 带开放式灭弧火花间隙和电子点火装置,灭弧室 | 两种产品都是采用电子点火装置;开放式火花间隙断续流能力更强;全密封结构,放电时无火花外泄 | |
放电元器件 | 铜钨合金 | 铜钨合金 | 耐电弧烧蚀性能优异 | |
适用电源 | 三相/单相(TN/TT/IT) | 三相/单相(TN/TT/IT) | 一样 | |
最大持续工作电压 | 350VAC | 440/760VAC | FWB适用电源范围更广 | |
冲击放电电流 | Iimp=25KA(10/350μS) | Iimp=50KA(10/350μS) | FWB冲击电流更大 | |
电压保护水平 | Up≤2.5KV 或Up≤1.5KV | Up≤2.5KV | FLB产品电压保护等级更优 | |
响应时间 | 100ns | 100ns | 一样 | |
保护模块 | L-N、N-PE;L-PE | L-N、N-PE;L-PE | 一样 | |
外壳防护等级 | IP20 | IP20 | 一样 | |
外形尺寸 | 72*90*68(4片) | 150*77*144(4片) | FLB尺寸小很多,可节省大量的安装空间。 | |
安装方式 | 导轨安装 | 导轨安装 | 一样 | |
工频续流遮断能力 | 500A | 3KArms | FWB产品断续流能力更强 | |
串联最大后备熔丝 | 315A gL/gG | 250A gL/gG | 因为FWB断续流能力更强,所以前端串联熔线比FLB要小 | |
对负载电流的限制 | 无 | 无 | 两款产品都是直接并联安装,对负载电流没有限制 | |
外壳材质 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | 对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。 | |
与C级安装方式 | 直接并联安装,无需退耦装置 | 直接并联安装,无需退耦装置 | 因为无退耦器,因此无论多大的线路负载电流都可使用,无局限性。 | |
使用寿命 | 可靠性高,使用寿命长 | 可靠性高,使用寿命长 | 两款产品都是采用铜钨合金,相比压敏电阻型电涌保护器而言,使用寿命更长 | |
与主线路连接方式 | 直接并联在主线路上,维护方便 | 直接并联在主线路上,维护方便 | 使用直接并联或凯尔文安装方式,安装维护方便 | |
故障影响 | 只影响防雷效果,不会引发其它连带问题 | 只影响防雷效果,不会引发其它连带问题 | 产品故障不会给主回路带来故障 | |
产品认证 | 上海市防雷产品质量监督检验站 | 上海市防雷产品质量监督检验站 | 一样 | |
检验标准 | GB 18802.1-2011 IEC 61643-1:2005 | GB 18802.1-2011 IEC 61643-1:2005 | 一样 | |
适合线径 | 6-35mm2 | 6-50mm2 | FWB适用线径更广 | |
使用环境 | -40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米 | -40℃—+70℃;相对湿度:0~95%,海拔高度:0~3000米 | 一样 | |
成果 | 实用新型专利; 获国家科技部科技型中小企业创新基金80万支持 | 发明专利; 株洲市科学技术进步奖三等奖 | 两个产品都是公司自主创新产品,在市场上有相当高的竞争力 | |
序号 | FLB应用 | FWB应用 | 备注 |
1 | 使用在主配电系统中的第一级(I级分类试验10/350μs)间隙型浪涌保护器,一般应用于建筑物总配电屏(配电柜或配电箱)内用电设备前端,即安装在LPZ0A区与LPZ1区的交界处作为第一级防雷装置配置。 | ||
2 | 广泛用于建筑物供电和工厂供电系统的电源第I级保护 | 广泛用于工厂供电以及独立的开关系统中 | |
3 | 广泛适用于电压保护水平要求比较低的主配电系统 | 广泛应用于风力发电690V IT系统的第I级电涌保护 | |
4 | 室外直放站电源防雷保护 | 广泛应用于风力发电400/690V TN系统的第I级电涌保护 | |
5 | 广泛适用于两级安装距离不足10米的主配电系统 | 广泛用于室外变电站第I级电涌保护 | |
6 | 广泛应用于光伏发电系统室外变电站第I级电涌保护 |