各位大虾:
   如果计算机在二楼,汇流牌引下的线是接到引下线上呢,还是引到一楼的断接卡上呢?
也就是共地共线和共地不共线的问题,哪位好心的能在解答后把具体标准列出来么。
作者: yuvictory    时间: 2003-10-30 09:41
你怎么认为呐?
作者: 坐怀不乱    时间: 2003-10-30 10:19
最好是共地不共线
作者: 嘀咕    时间: 2003-10-30 16:54
汇流牌引下的线和建筑物的防雷引下线必须使用不同的地网抽头
作者: 王志荣    时间: 2003-11-1 00:07
多点连接,单点接地。当然是同地不同线。如果是通信线路接地,最好是和弱点设备
的独立接地相连。
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-11-1 09:26
同地不同线咯
作者: caiwei    时间: 2003-11-1 17:52
各位大侠:有相应的标准么?
作者: 王志荣    时间: 2003-11-2 22:24
GB/T 50314  9.1.4 不间断电源输出中性线(N极),必须与接地装置直接引来的接地干线连接,作重复接地。
GB50303 27.1
GB50339-2000 11.3 防雷及接地系统检测
作者: caiwei    时间: 2003-11-3 18:48
谢谢各位了,不过如果楼层较高那怎么办。利用柱内主筋不是很好么?还有,如果在高层(如十层)采用共网不共线那单独引下线是不是每一层都要与其它主筋作等电位连接?
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-6 11:01
利用建筑钢筋作为接地时需要做均压。
作者: yuvictory    时间: 2003-11-6 11:04
隔2-3层接一下就行了
作者: caiwei    时间: 2003-11-9 21:34
各位大侠:如果不是采取共地不共线而是用共线,会有什么样的效果?算电压算出来都差不多嘛?
作者: 通天雷神    时间: 2003-11-9 23:42
那回发生直接的引下线产生的电压反击问题。反击强度较地电位反击大的多。
作者: caiwei    时间: 2003-11-11 21:42
怎么个反击法,能具体点么?比如说我就把接地线接到引下线下不另外接地会发生什么反击呢?
作者: 王晓民    时间: 2003-11-12 09:14
请教各位高人,操作过电压都有哪几种情况,请详细说明喽!