标题: 引下线与预留接地
防雷引下线可不可以作为室内预留接地?谁可以给我确切答案?
作者: 木田子 时间: 2003-10-9 19:53
是不是室内的预留接地只能接内柱的钢筋??大家给点意见啊??!
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-11 23:50
我个人觉得最好不要使用引下线做室内设备的接地预留。因为会产生许多干扰。
作者: yuvictory 时间: 2003-10-12 09:28
柱筋本身就是引下线,应该可以,只要作好屏蔽和等电位,问题应该不大的。
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-13 14:23
下面引用由yuvictory在 2003/10/12 09:28am 发表的内容:
柱筋本身就是引下线,应该可以,只要作好屏蔽和等电位,问题应该不大的。
你和他说的不是一回事。
作者: yuvictory 时间: 2003-10-14 14:57
好象现在很少有单独的引下线,预留接地最后还是要与引下线相连接
作者: 木田子 时间: 2003-10-16 14:51
以前好听老师说过,电气预留接地只能利用内柱,而不能利用外柱,
不知大家怎样理解
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-17 10:54
你的老师考虑的是雷电泻放时的‘趋肤效应’。应该说是对的。这和‘法拉第笼’是相一致的。
作者: xjqxj雷电 时间: 2003-10-31 17:32
实际施工应该是可以的,况且高层建筑都有均压环。整个连通后,内外应该没什麽(或可以忽略的)差异.
作者: NewOne 时间: 2003-11-5 08:44
下面引用由通天雷神在 2003/10/17 10:54am 发表的内容:
你的老师考虑的是雷电泻放时的‘趋肤效应’。应该说是对的。这和‘法拉第笼’是相一致的。
老大能不能说的详细一点,还是不太明白。如果室内设计M型地网,然后采用单点与作为引下线的外柱连接是否可以?内柱与外柱的区别有那么大吗?
作者: 通天雷神 时间: 2003-11-5 15:47
我举一个英国BS 6551标准中的例子:对于一个矩形建筑,其有三排钢筋柱做为引下线,每排五根,排列如下:
★10.3% ○6.2% ○5.4% ○6.2% ★10.3%
○7.1% ☆3.1% ☆2.3% ☆3.1% ○7.1%
★10.3% ○6.2% ○5.4% ○6.2% ★10.3%
由此可以看出由于雷电流泻放的‘趋肤效应’造成的内外层钢筋柱所泻放雷电电流的不均匀性。