电流(XX) 保护等级(YYYY)
3kA 很高
6kA 高
10kA 中
15kA 标准
20kA 低
5.3 空气终端器支撑体
5.3.1 支撑体应由至少2米长的玻璃纤维圆管组成。
5.3.2 圆管外壁厚度至少4mm,并有足够直径以精确内置终端器。引下线应从圆管中心穿过。
5.3.3 支撑体应使用螺栓可靠固定在其它杆上,必要时采用拉线以使终端器和桅杆能承受当地记录的最大风速。
5.4 引下线
5.4.1引下线应由塑料填充物、铜导体、内绝缘层、外铜导体、导电外层组成,全部同心排列。
5.4.2引下线外径应小于37mm。
5.4.3 主铜导体应由截面积至少50mm²的电学标准铜制成。
5.4.4引下线的最大特征阻抗为8 Ohm,最大感抗为40nH/m。
5.4.5 在它下端距地3m受人影响的的部分,下引线应置于壁厚至少3mm的PVC保护管中,以避免机械损坏,并增加人身安全。
5.4.6 主铜导体应能通过使用压力耦合器直连到空气终端器底部。
5.4.7引下线不应承受半径小于0.5m的弯曲。
5.4.8引下线在敷设后必须通过接线端子保持结构稳固的物理接触。从终端器起上部10%的安装长度必须每隔1m至少固定一处。下部每2m至少固定一处。
5.4.9 导体间额定冲击电压不应小于200kV,即在1/50波形的基础上,芯-皮间200kV。
5.5 性能记录设备
5.5.1 应给每个防雷系统提供一套闪电计数器。
5.5.2 闪电计数器应有一个电子控制的记录器,可在峰值电流超过1500A-8/20ms的测量点每次放电时进行记录。
5.5.3 闪电计数器应结实耐用,易于安装并置于IP67标准外壳。由电池供电,使用寿命至少7年。
5.5.4 闪电计数器应为读数获取方式,可定期得到其读数。可在工作温度-10℃~50℃的地方运行。
5.6 接地
5.6.1 接地系统静态阻抗读数不应超过10 Ohm。
5.6.2 接地由不超过750mm深的铜线或铜带实现,或采用深砸入地的焊铜钢芯接地棒,是为接地而特别设计的那种,也可把这些东西结合起来用。所有情况下的接地系统都要电连接到中心接地棒,中心接地棒通过紧固的接线端子与引下线连接。
5.6.3 可利用导电的不可溶接地增强剂,有助于满足低地阻的要求。接地增强剂必须不可随时间溶化、分解、渗漏。不需要进行加注处理和更换。不需要维护。不需靠水才能保持功效。不能对土壤有害。不能析出铁质和污染地面水。