标题: [求助]关于防雷器前端所加的熔断装置问题?
请问各位老大:在防雷器前端所加的熔断装置的额定电流和分断电流的数值是如何的到的?有什么具体的计算公式吗?请赐教,谢谢!!
作者: GB50057    时间: 2003-10-16 11:16
为什么没人回复啊?哪位老大知道告诉我好吗?谢谢了!!
作者: marchile    时间: 2003-10-16 17:50
最好还是让ASP回答你,他的SPD中就带有这部分.
作者: GB50057    时间: 2003-10-22 10:51
哦,谢谢了
作者: 通天雷神    时间: 2003-10-23 16:54
你试着打电话到广州公司,找销售部随便一个人考考,看看他们知道不知道。别说是我说得啊:)
作者: xs02556    时间: 2003-10-23 16:55
还是请雷神来解释吧!
作者: GB50057    时间: 2003-10-28 11:36
下面引用由通天雷神2003/10/23 04:54pm 发表的内容:
你试着打电话到广州公司,找销售部随便一个人考考,看看他们知道不知道。别说是我说得啊:)

通天大哥,还是你帮帮忙吧
帮我解释一下,谢谢了,小弟还有好多东西要向大哥学习呢!!
作者: marchile    时间: 2003-10-28 17:56
TO:GB50057
不是没人帮忙,是牵扯到知识产权.
作者: GB50057    时间: 2003-10-29 16:18
呵呵,原来如此
我听说对这个问题现在还没有一个定论,可能真的要靠经验了,谢谢大家的知道!!
作者: GB50057    时间: 2003-10-29 16:26
下面引用由雷电小子2003/10/29 09:38am 发表的内容:
不过我们可以私下交流:fl00@cgpower.com

谢谢你的帮助,以后有问题一定向你请教
呵呵

作者: 昆雷    时间: 2003-10-29 19:51
谈到如何考虑熔断器熔断电流的大小,我想首先要看此熔断器的功用,或者说在它后面有什么设备要它保护。以下我从原理上来给予简单回答:
如果只是保护一般用电设备,在它后面没有防雷器时,可选熔断器的熔断电流为最大工作电流的1。3倍左右。
如果它后面接了防雷器,特别是间隙式防雷器,则要考虑间隙动作后,工频续流来到之时,它要能切断工频续流。这时除了要求它动作(熔断)外,还要求它具有能切断工频续流(即短路电流)的能力,即动作后熄灭电弧的能力,否则不能切断续流时,将造成上级保护的动作,甚至事故。
作者: GB50057    时间: 2003-10-31 16:54
呵呵,大家一起努力啊,我也是刚刚加入这行
谢谢大家的帮助!!~~

作者: 王志荣    时间: 2003-11-1 09:50
首先你搞明白在sdp前熔断器的功能和作用是什么?
作者: 王志荣    时间: 2003-11-1 09:54
你先搞明白sdp前的熔断器的作用和功能是什么?
作者: GB50057    时间: 2003-11-3 16:25
恩,作用和功能我知道.
你有什么好的建议和想法吗?介绍一下好吗?
谢谢