ASPCN防雷技术论坛

标题: 测接地电阻(设备不断正常工作)仪器有那几种? [打印本页]

作者: xs02556    时间: 2003-10-23 16:37
标题: 测接地电阻(设备不断正常工作)仪器有那几种?
本人使用过摇表、日产4102表,但不知其它表,特别是被检设备正常工作并不断引下线的情况下,能检测出接地电阻的仪器及使用方法,请各位仁兄,坛友介绍一下(有关网站也可以),在这先谢过(发MAIL:xs02@citiz.net更好)
作者: 昆雷    时间: 2003-10-28 22:04
测接地电阻一般不需要设备停止正常的工作,也不必断开接地引下线。
使用什么接地仪器,主要看接地网的大小。对于小接地网,长宽范围在十米以内的网,一般接地电阻测试仪都可测量。
对于大接地网,如果它的对角线在十数米以上,其测量方法应注意:电流极应打在四倍对角线远处。而不是四十米处。如果特大接地网,对角线在百米以上,电流极太远不方便,可以采用三角形法打辅助接地极。这时电压极与电流极取两个方向,夹角30度以上。距离2。5至3。0倍地网对角线距。
对于较小接地电阻的情况(4欧以下),一般要采用具有较大测量电流的接地电阻测量仪。
大接地网接地电阻的测量是一项技术十分复杂的工作。在此难于详细介绍。以上简单介绍,仅供参考。
作者: 大胡子    时间: 2003-10-29 09:39
下面引用由昆雷2003/10/28 10:04pm 发表的内容:
测接地电阻一般不需要设备停止正常的工作,也不必断开接地引下线。
使用什么接地仪器,主要看接地网的大小。对于小接地网,长宽范围在十米以内的网,一般接地电阻测试仪都可测量。
对于大接地网,如果它的对角线 ...

不会吧,您抓住线我来摇摇表,一宁抓紧,如果没事就可以测了:)
作者: xs02556    时间: 2003-10-29 14:20
多谢昆雷 和雷电小子 的介绍;
大胡子胡说什么,你怎么不表示下,介绍一下,很保守吗??

作者: 昆雷    时间: 2003-10-29 20:02
[这个贴子最后由昆雷在 2003/10/29 08:04pm 第 1 次编辑]

雷电小子是在推荐仪器,还是在出租土地?老是谈地租什么的。
希望在发贴前多检查一下,有无错别字!不要让人笑话。

大胡子的贴子是什么意思?既引用我的话,又发议论“不会吧,您抓住线我来摇摇表,一宁抓紧,如果没事就可以测了:) ”你是同意还是不同意我的贴子?或者,你是在介绍一种新的测量接地电阻的方法吗?
作为论坛版主,发贴时应多一分严肃和认真!不能胡说!


作者: 皮皮    时间: 2003-10-30 00:12
以下两种仪器,一下子忘记了型号,下次补过:1、一种是钳表,可以不用打两个地极,一般明装避雷带都可以钳一下,看看接地电阻是多少,但是不好的地方是避雷针及暗装避雷带是不可以检测的,因为其原理是接地系统是要成为一个闭合环。2、另一种是TREE234接地电阻测试表,原理与雷电小子介绍的差不多,可以测试土壤电阻率及可以用2线3线4线测试电阻,同时测试的电阻在仪器里自动的按5次及3次算出平均值;同时又可以减去导线的内线,不经人工计算。
    第一种我们正在对其可行性研究着,第二种还可以,推荐使用。
作者: lhh777    时间: 2003-10-30 09:19
我用过2571的表 不知道有人用过没 感觉还行 只是刚开始时别扭一行 感兴趣的话上网查一下!!
作者: xs02556    时间: 2003-11-1 09:49
能否介绍一下钳型表测接地电阻的原理吗?谢谢!!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2