标题: 在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗? [打印本页]
作者: NewOne 时间: 2003-9-3 09:47
标题: 在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?
在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?频率是1M的系统和1G的系统选择上有什么区别吗?
另外,选择信号防雷器的时候,其残压要如何去确定合适?如果工作电压是5-12V,那么防雷设备的残压要控制到多少合适?
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-3 11:25
问的不清楚……1、在选择信号防雷器的时候,系统频率对于选择防雷器有什么要求吗?频率是1M的系统和1G的系统选择上有什么区别吗?
RE:当然有区别。系统阻抗不一样,系统所要求的残压值不一样,选的时候只看频率能否适用是错的。别迷信DC-2.5G的东西。装的时候没问题,不影响信号传输,等坏的时候你就哭吧。
2、另外,选择信号防雷器的时候,其残压要如何去确定合适?如果工作电压是5-12V,那么防雷设备的残压要控制到多少合适?
RE:看是什么信号系统用了,和要保护的设备有关。一般的讲,5V系统保护到30V就可以了;12V系统保护到90V就可以了。但是这个不适用于所有此电压下的设备。
作者: NewOne 时间: 2003-9-3 17:36
不好意思,刚从事防雷不久。表达不明白。第一个问题,关于频率的问题,其实我的意思是如何选择信号防雷器?希望雷神老大能够明白。
作者: 通天雷神 时间: 2003-9-3 21:08
哦……说清楚啊。关于信号SPD的选择,一般看4个方面就可以。特殊情况特殊处理。
1、系统电压和保护电压是否配合得当。
2、系统接口和SPD接口是否相同。
3、系统频率及损耗是否和SPD样本参数相同。
4、寄生电容和通流容量是否满足要求。
作者: 拔刀 时间: 2003-9-4 22:05
受益非浅,很受教育!
作者: xs02556 时间: 2003-10-24 09:49
看懂了点,实际做过了才会完全懂。
作者: yuvictory 时间: 2003-10-24 13:43
我信号作的太少,缺少经验