作者: yuvictory 时间: 2003-10-23 10:49
标题: 如何选用信号防雷器?
最近作一工程,给计算机网络按装防雷器网络老是出故障
作者: kompass 时间: 2003-10-23 15:19
我也遇到了一个,是不是接上后信号不通啊?
作者: xs02556 时间: 2003-10-23 15:35
具体介绍一下计算机网络及避雷器等参数,我想大家可以讨论解决。
作者: NewOne 时间: 2003-10-23 15:45
信号类产品要如何选型?我记得雷神老大曾经说过四点的,现在又忘了!就在论坛里面,你找找看!
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-23 17:17
忘了?呵呵。1、首先确定系统制式。比如:ADSL、DDN、TELE、TELECOM、ISDN、PSTN、RS232、RS485……知道这些以后才能确定所选SPD的最大持续工作电压、适用频率和最大工作持续电流。
2、其次确定SPD得通流容量和钳位电压。
3、再其次确定SPD的接口形式和接线形式。
4、最后对某些系统需要确定插入损耗和电压驻波比参数。
作者: 哈利标识者 时间: 2003-10-23 17:59
补充:还应该注意网络中线路的传输速率是否稳定,记得几年前同小摊老板请教过类似的问题。发现有些网络通信供应商所提供的线路不是很稳定,稍微插入一点损耗就把信号给DOWN了。
作者: yuvictory 时间: 2003-10-23 20:10
怎么才能确定插入损耗和电压驻波比参数?
作者: 通天雷神 时间: 2003-10-24 11:37
下面引用由yuvictory在 2003/10/23 08:10pm 发表的内容:
怎么才能确定插入损耗和电压驻波比参数?
依据接口形式+产品测试。
作者: yuvictory 时间: 2003-10-24 13:38
别人教我一个很笨的方法:就是多带几个一一试一下