ASPCN防雷技术论坛
标题:
不断电检测设备接地电阻到底安全吗?
[打印本页]
作者:
克子
时间:
2003-9-17 20:53
标题:
不断电检测设备接地电阻到底安全吗?
在避雷检测所的同志们到机房去检测设备接地电阻,保护地电阻。机房的设备不关会对设备 有影响吗?检测是对地线加电哟。
作者:
ydnz
时间:
2003-9-18 16:00
楼上的关心设备,我添个:在没停电时检测变压器的接地人安全吗?
作者:
庞华基
时间:
2003-9-18 21:53
使用电压低的测试设备,如使用干电池的脉冲接地电阻表。
作者:
通天雷神
时间:
2003-9-21 23:38
从断接卡子处断开,然后测量接地电阻。
作者:
lhh777
时间:
2003-9-22 10:30
我出去检测的时候一般都是不断电的,不知道你用的是什么表,
感觉可以忽略吧,不会是老式摇表吧,那个现在已经逐渐淘汰了
作者:
通天雷神
时间:
2003-9-23 14:23
是啊。说的就是摇表啊。:)
作者:
lhh777
时间:
2003-9-24 10:48
现在我这边在石油检测以及计算机机房检测方面已经不允许使用摇表了
至于变电所的 是可以 但是摇表我没什么用过 只是刚上班的时候接触过 具体的特性不清楚
作者:
kz
时间:
2003-9-25 15:34
如果用摇表测,一定要断开设备。一方面是因为连接设备会使测量结果不准确,另一方面摇表产生的高电压可能会损坏设备。
作者:
通天雷神
时间:
2003-10-17 11:13
说的对。脉冲式的电阻测试仪可以解决低压设备端接地电阻测量的问题。但是使用摇表必须断开设备。
作者:
木田子
时间:
2003-10-22 11:05
我这里很久就没用摇表了,其实摇表测得电阻不固定,很难取一个定数,再说如果是测变压器什么的,我觉得不是很安全,摇表会产生比较高的脉冲电压。
作者:
NewOne
时间:
2003-10-23 16:11
问一个题外话,如果拿摇表给防雷器加一个脉冲,防雷器会动作吗?这里面我觉得很有文章可以做啊!
作者:
shuangzg
时间:
2007-7-12 02:49
接地电阻表如何使用
谢谢
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2