标题: 关于旧建筑物增加防雷设施 [打印本页]

作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 12:32
标题: 关于旧建筑物增加防雷设施
有很多旧的建筑物都是没有安装防雷设施的,我们在设计安装避雷设施时考虑到安装的成本问题,一般都是利用建筑物的柱钢筋作为接地引下线,但这样就存在一个问题,就是现在所利用的柱钢筋本身不是做为防雷引下线用的,就算我们测量其电阻合格,要通过防雷验收有点难度,这里我就不得其解了,规范里的3.3.5也对这样做作了肯定,管验收的同志请发表一下意见啊!!呵呵~~~~~~~~~~
作者: underarm    时间: 2003-9-26 14:34
是什么样的难度?
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 18:41
人家不给你通过你能怎么办???
作者: zdayan    时间: 2003-9-26 23:34
这个问题太简单了,做过工程验收的人都知道了...哈哈....
作者: xiaoyanzi    时间: 2003-9-26 23:40
嘿嘿,
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-27 11:54
 zdayan   你是那里的啊???


作者: xjqxj雷电    时间: 2003-9-28 16:20
老兄:
   很明显你这样做是不正确的。规范3.3.5中讲可利用柱筋当引下线,这里的柱筋是上下焊接贯通的。
  而原来没有防雷设计的建筑物的柱筋,除特殊要求外都是绑扎连接,其不能满足防雷规范要求。即使测得数据可以,强大雷电流通过时也可能有问题。
作者: BlueSky    时间: 2003-9-29 21:54
GB50057-94中是允许用绑扎着的柱主钢筋做为防雷引下线的哟,因为当接闪器接闪后,雷电流通过建筑物内部的结构主筋向水平两侧及向下传输,每一个绑扎点都使得钢筋与钢筋之间能够近距离接触,当然工程施工过程中,某些地方的接触不可能构成良好的电气通路,但是建筑物当中有千千万万个的绑扎点,在雷电流泄流过程当中就不应出现泄流不畅的问题
作者: wanglong    时间: 2003-10-3 17:34
我认为根据规范的要求是可以这样做的,但是做防雷工程不能单独的根据规范来做,还要根据实际情况而定!
对于利用建筑物主筋做引下线的做法,我在做防雷工程中会尽量避免的!

作者: 昆雷    时间: 2003-10-7 20:07
利用建筑物中柱、梁中主钢筋做接地引下线是许可的,但要求焊接。原有建筑物的柱中的钢筋没有焊接,作为引下线就有点不可靠的怀疑。因为绑扎处在电气上总有点靠不住,特别是老建筑物,钢筋生锈,接触不可能好。因此具体问题要具体解决。要根据建筑物的具体情况定夺。安全点,可靠点,外加接地引下线。一般情况下,要求不高时,也可不外加引下线。
作者: 拔刀    时间: 2003-10-7 20:12
好象防雷世界上谈到这个问题,焊接和捆绑两种方式只要符合验收标准都可以。
作者: zdayan    时间: 2003-10-8 12:34
我是广东的,曾在佛山,现在广州.
作者: zdayan    时间: 2003-10-8 12:35
下面引用由湖边一只牛2003/09/27 11:54am 发表的内容:
zdayan   你是那里的啊???


我曾在南海,现在广州.