ASPCN防雷技术论坛

标题: 求助:机房接地 [打印本页]

作者: nbzdgt    时间: 2003-9-25 14:45
标题: 求助:机房接地
机房接地中防雷接地、交流地、直流地等能不能都接到大楼共用地上?
不行的话该怎么解决?
谢谢

作者: yuvictory    时间: 2003-9-26 10:15
可以啊。搞一个等电位连接,共地不共点
作者: underarm    时间: 2003-9-26 14:39
共地不共点!

共点不共线!

黄金法则!


作者: 防雷巾帼    时间: 2003-9-26 22:27
大楼公用地是什么?是不是就是实现了等电位连接?如果不是等电位连接,特别创造一个等电位连接,那可是一件不容易的事情。如果建筑物没有等电位连接,可以通过确保绝缘距离的办法实现。
作者: 闪电侠    时间: 2003-9-27 16:12
直流工作地应该接在机房的高频地网上面,交流安全保护地连接机房均压环,通过引下线连接建筑物总汇流排进行接地。

是不是这样哦,希望前辈指正。


作者: 庞华基    时间: 2003-9-27 17:56
共用接地就是等电位连接
共用接地共地共线共点
有二派:一派以林维勇等人的观点(GB50057-94/2000),即要求地下一个地网,接地线不是一根两根的问题,而是整个建筑作为一个法拉第笼,等电位连接端子从每层楼的等电位连接主钢筋引出。这就是共用接地,就是等电位连接。
另一派:共地不共线,但这样实际是不等电位的,况且引线的阻抗太大。

共用接地不是公用。


作者: 防雷巾帼    时间: 2003-10-3 20:48
其实,如果已经实现了等电位连接,机房的接地就是坚持“分类汇总”的原则,这也就是 庞华基  老师说的“共地共线共点”。先分类:
1)工作地:包括信号地和屏蔽地接在分汇流板上;
2)保护地:交流地、外壳等接在另一个分汇流板上。
最后连接在总的汇流板上,实现一点接地。
作者: faichung    时间: 2003-10-4 14:08
可以的說~~~~!!!!
作者: 昆雷    时间: 2003-10-6 13:28
共地可以,但避雷针的引下线应有单独的集中接地,这是关键。
如果建筑物的梁、柱钢筋已经组成了一个完整的法拉第笼,有较好的接地网,则集中接地也可免。
作者: 庞华基    时间: 2003-10-6 23:20
共地也包括避雷针利用主筋接地。