那位同志是管防雷验收的???
作者: lhh777    时间: 2003-9-24 10:51
怎了 不知道你是不是指工程验收
作者: yuvictory    时间: 2003-9-24 18:51
我是管验收的
作者: zxp721    时间: 2003-9-24 19:45
我也是,有什么事?
作者: yzxiaoxiawei    时间: 2003-9-24 20:19
我也是,不过是新手而已!
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-9-24 23:03
审核、监督、验收都管,有何指教?
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 00:48
你们牛不牛的???
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 00:50
呵呵~~~~~~~~~~~主要是想看看你们对我避雷针的有效高度哪个主题怎看,请教请教!!呵呵~~~~~~~~~
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 00:55
有一个建筑物,长10米宽5.4米,高2.6米,座落在B平面上,该建筑物属于一类防雷建筑物,需要设针保护,但由于场地的限制,必须将针安装在比B平面底2.2米的A平面上,到底避雷针的高度是从B平面算起还是从A平面算起?从B平面算起的话针需要14米就可以保护了,如果有效高度从A平面上算起的话就需要18.5的避雷针来保护。请教各位大虾!!!!到底针的高度怎算?我本人认为就是从B平面算起的。我不知道CAD文件怎样上传的,图就不能看到了! 这个问题我也请教过防雷所的同志,但意见不一。就是想问问你们管验收的意见怎样。
作者: zxp721    时间: 2003-9-25 08:54
其实都一样,关键是看基准面选在那里。
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 12:31
不一样啊,我选B平面算起的话RX=2.6M,我选A平面算起的话,那么RX=2.6+2.2了。那么所需的针高就不同了。
作者: xjqxj雷电    时间: 2003-9-26 17:36
我想应该从A平面算起,就当那个2.2米算白搭,总不能让竿子腾空吧。
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 18:35
不是2.2米的这样简单,从A点算起针就要比B点装要高5米左右啊老兄!!!造价太高就没钱赚啦!!
作者: ydnz    时间: 2003-9-27 00:06
按滚球法应是从A起算。
你赚的就是那5米?工程一般是说造价高赚得也多吧?