ASPCN防雷技术论坛

标题: 谁有这样的避雷器 [打印本页]

作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-25 23:23
标题: 谁有这样的避雷器
1.220V
2.通流量25KA/相
3.启动电压单相300V
4.残压不大于700V(5KA  8/20US)
5.并联接线
6.响应时间不大于25NS
7.漏电流小于10UA
8.具有短路过电流自动断电、温控超温自动断电等功能
9.具有防爆外壳
10.外观平整、光洁、无伤痕、无裂痕和变形,紧固件牢固,标志完整清晰
11.有正常或故障指示
12.绝缘部件必须有足够阻燃能力
13.一体化
14.数量20个以上
有这样产品的同志请将资料发邮件到  2117657@163.COM

作者: solemnity    时间: 2003-9-26 08:20
FURSE的240M1完全符合上述要求的,不过要说明的是你条件中9:
具有防爆外壳,目前市场上的避雷器均没有防爆功能(指达到防爆等级要求),这里指防爆是避雷器不会发生自身爆炸。
作者: swzhm    时间: 2003-9-26 11:28
[这个贴子最后由swzhm在 2003/09/26 11:29am 第 1 次编辑]

楼主说的怎么跟威尔利的220-50的一摸一样的?
作者: 哈利标识者    时间: 2003-9-26 12:03
“FURSE的240M1完全符合上述要求的”?据了解,该品牌产品的检测数据不齐全,是不是有点掩耳盗铃?
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 12:16
请附上你的检测报告。谢谢!!
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 12:59
斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 13:04
呵呵~~~~~~~~动作太快了,还没写完就发了,斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,300是UC吧,动作电压应该是560左右吧!!!
作者: underarm    时间: 2003-9-26 14:32
SPD生产厂家都有!
作者: swzhm    时间: 2003-9-26 16:10
下面引用由湖边一只牛2003/09/26 01:04pm 发表的内容:
呵呵~~~~~~~~动作太快了,还没写完就发了,斑竹,你的220-50的动作电压没有啊,300是UC吧,动作电压应该是560左右吧!!!

不错!刚才看错了,好像现在市场上没有如你所说的产品吧?就算是esp240m1的启动电压也是570吧??
作者: solemnity    时间: 2003-9-26 16:27
[这个贴子最后由solemnity在 2003/09/26 04:35pm 第 1 次编辑]

哈利标识者:
你据谁说的?是你有依据还是你据说的人有依据?如果你有依据可以拿出来,如果你据说的人有依据也可以那出来;如果你据说的人没有依据,那么他是造谣;如果是你据说的,而没有依据你也是在造谣!造谣是要负法律责任的!
另问:什么叫检测数据不全?
作者: 湖边一只牛    时间: 2003-9-26 18:39
呵呵~~~~~~~~~~~~~~冒火啦~~~~~~~~不要这样嘛!!!!!
作者: liubaoquan    时间: 2003-9-26 18:56
你的300指的是交流还是直流?如果是直流那么220也应该是直流,否则是无法实现的。