标题: 针对银行的营业网点,如何作一个合适的地线? [打印本页]

作者: skyhawk    时间: 2003-8-26 11:52
标题: 针对银行的营业网点,如何作一个合适的地线?
   这个问题也许有一定的代表性。
   合适的意义并不仅仅是符合地阻的要求,还要经济,耐久,达到其中任何一个要求的方法可以很多,但全部满足需要费点脑筋。
要求可以如下:
1.地阻小于1欧姆(对于银行或者其它如税务所来说,干吗非要1欧姆,吃饱了撑的,可人家就这么要求)
2.每个点价格不能超过4,000元。(1000条地线兴许能赚2百万,但没这么大量)
3.要保用10年。(到时候楼都说不定拆了)
   图集和网上的方案看了不少,但总觉得无法满足全部要求,那位有好点的方案,请告诉我。
 
作者: 太阳雨    时间: 2003-8-26 16:03
估计要这么多的钱才能达到他们的要求

我建议你给他白做


作者: skyhawk    时间: 2003-8-26 17:45
三十来万,够做一百根地线了。太阳雨发这么多钱给我们,真大方。
可要都是假币,那太阳雨就要担的罪名可真大方了。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-26 20:19
银行?按什么标准提的要求?

根据GB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求:

交流工作接地,接地电阻不大于4欧姆;

安全保护接地,接地电阻不大于4欧姆;

直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定。一般不大于4欧姆;

防雷接地,接地应接现行国标50057<<建筑物防雷设计规范>>执行。(看是几类建筑)

参考帖子:

http://www.lightning.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardID=14&ID=370


作者: 庞华基    时间: 2003-8-26 21:47
有的人不看规范,就是要求1欧以下。
做接地应注意几点:
  1、地质情况;
  2、表面情况,如是否硬化、绿化等;
  3、地方大小。
另外,地网有有效长度,并不是越长越大越好。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-27 15:59
来硬的是会吃亏的。
作者: skyhawk    时间: 2003-8-27 18:21
如果用100x100的角铁,而且是冷镀,采用木炭或铁屑做降阻剂,效果会如何。
间距如何确定,假如用2米长的角铁。水平接地体用20的镀锌扁铁如何。是否有人可以提供详细的施工图纸。
谢谢大家。
作者: 通天雷神    时间: 2003-8-28 17:51
老兄找接地者买点降阻剂多方便,他还免费帮你设计:)