ASPCN防雷技术论坛
标题:
[讨论]该如何避雷?
[打印本页]
作者:
xjqxj雷电
时间:
2003-8-20 21:01
标题:
[讨论]该如何避雷?
各位:
手上有点麻烦----单位接楼后,屋面因荷载问题设计成了铁皮屋面。这样避雷方面只将铁皮接地而不作避雷带能满足防雷要求吗?
如可以,成片组装的铁皮之间用6平方毫米的铜线连起来可以吗?
拱手求教
作者:
通天雷神
时间:
2003-8-20 21:10
又是金属屋顶……多厚啊?
一般得到说:应该使用20mm宽1mm厚的铜板做连接。
作者:
xjqxj雷电
时间:
2003-8-20 22:02
厚度大约2毫米吧。
用铜板连接?太奢侈了吧。铜线不行吗,10平方的。
不加避雷带行吗?
作者:
大广
时间:
2003-8-21 09:59
连接处要好好处理否则要出问题
作者:
xjqxj雷电
时间:
2003-8-21 11:29
能否说明白点,是连接的好点还是用沥青将固定螺丝防腐?
作者:
拔刀
时间:
2003-8-21 14:44
焊接。
作者:
xjqxj雷电
时间:
2003-8-23 07:06
焊接可能难度比较大,难以接受,再说能焊接的话,就不存在这个问题了。
作者:
xiaoyanzi
时间:
2003-8-23 18:19
我觉得首先考虑这个铁皮被雷击后的后果如何
作者:
庞华基
时间:
2003-8-23 21:44
这个问题以前有人问过。
铁皮做屋顶,当接闪器没问题。
如果屋里装易燃易爆物品,铁皮厚度要大于4毫米,因为,如果小于这个厚度有可能被雷击穿,掉下火星。
有个疑问:铁皮屋顶成片连接不是用铆钉铆接吗?铆接本身连接效果就很好。
作者:
通天雷神
时间:
2003-8-24 10:57
下面引用由
xjqxj雷电
在
2003/08/21 11:29am
发表的内容:
能否说明白点,是连接的好点还是用沥青将固定螺丝防腐?
通常都是象你说的这么做的。
欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/)
Powered by Discuz! X3.2